紧急求助:墙面结露
liupin69
liupin69 Lv.3
2010年12月04日 17:23:00
来自于采暖供热
只看楼主

今年刚搬进新居,最近几天发现阳面次卧的外墙圈梁位置出现结露现象,而且面积越来越大,很郁闷,各位大侠有什么简单易行的好办法吗?急!

今年刚搬进新居,最近几天发现阳面次卧的外墙圈梁位置出现结露现象,而且面积越来越大,很郁闷,各位
大侠有什么简单易行的好办法吗?急!
免费打赏
rock889457
2010年12月04日 19:03:59
2楼
要解决外墙内表面结露问题,必须选择传热系数小、足够厚的外围护结构,使它的内表面温度不会太低,保证它的表面不产生凝结水,即外墙的传热系数K值小于当地冬季传热系数的最大值Kmax。外墙的传热系数K值大小与外墙厚度以及外墙采用的材料等有直接关系。   K=1/〔1/αβ+∑(δ/λ)+1/αH〕   (1)   式中:αβ为感热系数;λ为导热系数;δ为墙厚;αH为散热系数。   Kmax=αβ×〔tβ-(τ+1.5)〕/(tβ-tH)   以沈阳地区为例,冬季室内采暖最低温度(tβ)16℃,室外最低温度(tH)-33℃,感热系数αβ取7.5,在室内的相对湿度50%,室内温度为16℃,结露温度τ=6℃,可得出Kmax=1.51W/(m2.K)
编辑本段防止结露—外围护结构采用粘土砖法
370mm厚粘土砖外墙传热系数验算
  现阶段沈阳地区外墙大部分采用370mm厚粘土砖墙,内墙面抹20mm厚混合砂浆,外墙面抹20mm厚水泥砂浆或水刷石,它的传热系数如下:   (1)没有圈梁、构造柱部位墙体 按公式(1)计算,K1=1.51W/(m2.K)   (2)有圈梁、构造柱部位墙体 按公式(1)计算,K2=1.94W/(m2.K)   以上得知采用370mm厚粘土砖墙传热系数与该地区传热系数的最大值相等,刚满足不结露最低条件;如果室内温度低于16℃时,外墙内表面即产生结露现象,而圈梁和构造柱处的传热系数大于该地区传热系数最大值,从而给外墙内表面结露引发的长霉现象埋下隐患。   我们在实际调查中也发现当外墙采用370mm厚粘土砖墙,外墙内表面结露引发长霉部位首先是从圈梁和构造柱部位开始,逐渐向墙面其它部位扩散。由此可见外墙采用370mm厚粘土砖墙只能满足结构强度要求,不能保证外墙内表面结露保温要求。
490mm厚粘土砖外墙传热系数验算
  当外墙采用490mm厚粘土砖时,经验算传热系数,没有圈梁、构造柱部位K1=1.236W/(m2.K),有圈梁、构造柱部位K2=1.51W/(m2.K),K1,K2 虽然采用加厚外墙是解决结露问题简而易行的方法,但增加外墙厚度室内的使用面积会相应的减少,同时整体建筑物重量也增加,地基的承载能力也必须相应的提高,整个工程造价也相应需要提高。
编辑本段防止结露—外围护结构采用复合材料法
外墙砌筑时采用夹填聚苯板法
  以墙体外侧采用240mm粘土砖墙,中间夹50mm厚聚苯板,内侧采用120mm粘土砖墙,内抹20mm厚混合砂浆,外抹20mm厚水泥砂浆为例进行传热系数验算,没有圈梁、构造柱部位K1=0.55W/(m2.K),满足条件;有圈梁、构造柱部位K2=1.85W/(m2.K)不满足条件,同时施工操作麻烦,墙体整体性差,结露问题没有得到解决。
在外墙内表面喷聚氨酯硬泡沫法
  3.2.1 外墙构造   以外墙采用370mm厚粘土砖,内墙面喷25mm厚聚氨酯硬泡沫保温材料,内墙面抹20mm厚混合砂浆,外墙面抹20mm厚水泥砂浆(见图1)为例进行传热系数验算均满足不结露条件,保温性能好,强度高,附着力强,由于采用现场施工,整体墙面密封性好,操作简单。   图1 外墙构造示意   3.2.2 施工方法   ①将墙面上的洞口堵好,浮灰用条帚清扫干净。   ②将聚氨酯稀释调配好装入喷枪内,用空气压缩机作为动力。准备工作完成后即可施工,其厚度可采用挂线进行控制,喷聚氨酯泡沫24h后,即可进行下一道工序施工。   ③在喷聚氨酯泡沫墙上,喷按比例调配水泥灰浆(由水泥、EC胶、水组成),干后,即可进行内墙面粉饰。   ④内墙面粉饰材料可以用混合砂浆、水泥砂浆,也可进行大理石镶贴。   3.2.3 传热系数验算   没有圈梁、构造柱部位墙体K1=0.523W/(m2.K);有圈梁、构造柱部位墙体:K2=0.558W/(m2.K),K1、K2 由于实际传热系数小于理论计算的最大值,也小于以上两种方法的传热系数,因此采用内墙喷25mm厚聚氨酯泡沫方法不但解决防结露,而且能减少室内热损耗,具有保温节能效果。
编辑本段防止结露—效益分析及工程实例
效益分析
  以层高2.7m为例,为保证内墙面不结露,采用上述不同材料保温,经济分析如表1所示。   表1 外墙采用不同材料保温作法经济分析   采用方法 每延米   费用   (元/m) 优点 缺点 面积增减的   影响(以1800   元/m2计)   (元) 综合分析   (元)   490mm砖墙 55.73 一次性投资少 减少有效面积   基础需加大 减少收入   216 减少收入   271.73   240mm砖墙+   50mm聚苯板   +120mm砖墙 57.2 室内面积增加   保温性能较好 圈梁、构造柱部   位结露未解决 增加收入   126元 增加收入   68.8   370mm砖墙+   25mm厚聚氨酯泡沫保温材料 81 室内面积增加   保温性能最好   节能后期效果好 一次性投资较大 增加收入   180元 增加收入   99
工程实例
  沈阳宏信大厦,建筑面积27277m2,框剪结构,地下2层,地上22层。该大厦外墙内表面采用喷聚氨酯泡沫保温材料,并在聚氨酯泡沫上抹水泥砂浆、混合砂浆、镶贴大理石。经3年多检验墙面无空鼓龟裂现象,不但防止结露现象,而且保温节能。
回复
snail_yin
2010年12月06日 11:32:03
3楼
内墙采用发泡聚氨酯处理。
回复
liupin69
2010年12月06日 11:59:54
4楼
怎么施工呀,现在都住上了?
回复
liupin69
2010年12月06日 12:01:35
5楼
这种喷的聚氨酯泡沫在哪买呀,怎么喷?
回复
cake_01
2010年12月06日 13:11:05
6楼
只能加强保温了。

[ 本帖最后由 cake_01 于 2010-12-7 22:26 编辑 ]
回复
youshuizhidao
2010年12月06日 13:55:20
7楼
把圈梁位置的抹灰墙面全部剔除,用聚氨酯发泡胶涂平,刮腻子刷乳胶漆。聚氨酯发泡胶,市场上有罐装的(主要用于外窗与墙周边的缝隙密封使用),不过挺贵的。
回复

相关推荐