如图,消火栓空间很小,我想做成一个消火栓箱内两个栓头的,两个立管分别接一个栓头。我想问的是可不可以把立管放到楼梯间里去。
如图,消火栓空间很小,我想做成一个消火栓箱内两个栓头的,两个立管分别接一个栓头。我想问的是可不可以把立管放到楼梯间里去。
2楼
不管问题是不是很弱智,我本是学暖通的,院里让做水,没办法,只好硬做,所以很多东西不懂,只能抄别人的图。
请教过路的朋友们了。
回复
3楼
我认为你的想法没有问题,如果消火栓能够暗装那更好,
回复
4楼
消火栓嵌楼梯间的墙,后面要包掉的.
回复
5楼
可以 建议暗装~
回复
6楼
这样可以
但是看图应该属于封闭楼梯间防火分隔吧,不建议暗装,那样相当于在防火墙开洞。
回复
7楼
谢谢大家,就这么定了。
回复
8楼
可以放。
我和楼主情况差不多,也是不对专业,互勉。
回复
9楼
有个问题,你的消火栓门能开启到需求的角度吗?
回复
10楼
管子不是这么接的。建议半暗装。
回复
11楼
上双栓吧 呵呵 这个做法我还真没见过 立管想办法成环就行
回复