请教一下消防立管的问题
myhvac
myhvac Lv.6
2010年12月04日 16:17:24
只看楼主

如图,消火栓空间很小,我想做成一个消火栓箱内两个栓头的,两个立管分别接一个栓头。我想问的是可不可以把立管放到楼梯间里去。

如图,消火栓空间很小,我想做成一个消火栓箱内两个栓头的,两个立管分别接一个栓头。我想问的是可不可以把立管放到楼梯间里去。

111.JPG

myhvac
2010年12月04日 17:01:55
2楼
不管问题是不是很弱智,我本是学暖通的,院里让做水,没办法,只好硬做,所以很多东西不懂,只能抄别人的图。
请教过路的朋友们了。
回复
lcs37360
2010年12月04日 17:19:10
3楼
我认为你的想法没有问题,如果消火栓能够暗装那更好,
回复
tjad_33mdf
2010年12月04日 17:47:45
4楼
消火栓嵌楼梯间的墙,后面要包掉的.
回复
zaus7
2010年12月04日 22:32:54
5楼
可以 建议暗装~
回复
songxl827
2010年12月04日 23:29:45
6楼
这样可以
但是看图应该属于封闭楼梯间防火分隔吧,不建议暗装,那样相当于在防火墙开洞。
回复
myhvac
2010年12月05日 09:40:46
7楼
谢谢大家,就这么定了。
回复
eljay0246
2010年12月05日 10:58:23
8楼
可以放。
我和楼主情况差不多,也是不对专业,互勉。
回复
w-jwei
2010年12月05日 12:21:23
9楼
有个问题,你的消火栓门能开启到需求的角度吗?
回复
老科
2010年12月05日 13:07:19
10楼
管子不是这么接的。建议半暗装。
回复
chenzq_001
2010年12月05日 17:09:22
11楼
上双栓吧 呵呵 这个做法我还真没见过 立管想办法成环就行
回复