请教:膨胀加强带的依据?
加班不画图
2010年12月04日 15:58:59
只看楼主

请教:我现在做一个高层筏板,结构超长,上部做3个抗震逢,筏板每隔30m用膨胀加强带,加强带宽2000mm,筏板厚度为1100,审图提出要给出采用加强带措施的依据,请教在哪本规范上有关膨胀加强带的做法以及规定啊?

请教:我现在做一个高层筏板,结构超长,上部做3个抗震逢,筏板每隔30m用膨胀加强带,加强带宽2000mm,筏板厚度为1100,审图提出要给出采用加强带措施的依据,请教在哪本规范上有关膨胀加强带的做法以及规定啊?
免费打赏
加班不画图
2010年12月04日 16:02:13
2楼
加强带能取代后浇带吗?
回复
zhugeguang
2010年12月04日 19:31:29
3楼
JGJ/T 178-2009-补偿收缩混凝土应用技术规程
回复
0303100458
2010年12月05日 02:07:47
4楼
每隔30m应该用后浇带吧,如果是超长的地下室结构的话建议用后浇带+膨胀剂的做法,这个做法是个安全性比较高的做法,做出来的结构不易开裂,膨胀剂是混凝土添加剂,在整个筏板中使用,这个比膨胀加强带效果要好非常多,虽然成本会高,但是总比后面开裂渗水花钱补漏省得多
回复
加班不画图
2010年12月05日 12:17:26
5楼
谢谢了,还是第一次听说这个规程
回复
加班不画图
2010年12月05日 12:21:55
6楼
规范上的措施也只是提到了后浇带,但是后浇带的确在施工上有弊端,有很多工程实例都证明膨胀加强带可用于超长结构,用膨胀加强带给厚板施加预压力,防止裂缝,加强带还是有好多优点的。
回复
xiaobuxiong
2010年12月06日 11:41:52
7楼
结构超长可以用膨胀加强带, 膨胀加强带的原理:由于普通混凝土存在收缩导致开裂破坏,结构设计一般是以设置临时性收缩变形缝的方法释放大部分收缩应力,经过一段时间后再以较大膨胀量的混凝土回填此缝。膨胀加强带的技术原理是在带内混凝土中掺加适量膨胀剂,通过水泥水化产物与膨胀剂的化学反应,使混凝土产生适量膨胀,在钢筋和临位混凝土的约束下,在钢筋混凝土中产生一定的预压应力,使结构的收缩拉应力得到大小适宜的补偿,从而达到防止混凝土结构开裂破坏的目的。加强带设置在混凝土收缩应力发生最大的地方,通常是房屋长度方向的中间,对于超过普通混凝土伸缩缝设置距离过长的且要求连续无缝施工的混凝土结构,可以在适当部位设置多条膨胀加强带。大量的工程实践证明,采用膨胀加强带,可以连续施工超长混凝土结构不留缝而不裂,减少了分缝处理带来的麻烦,大大缩短了工期,取得了显著的经济效益。在李国胜的《高层钢筋混凝土结构设计手册》上就有关于这方面的介绍和实例。
回复
aaalzaaa
2010年12月13日 11:02:18
8楼
一直不清楚后浇带和加强带的区别,学习了
回复
zhuangst
2011年04月30日 10:27:41
9楼
学习中 谢谢
回复
yadanli2002
2011年05月04日 10:41:21
10楼
后浇带+膨胀加强带结合~

膨胀加强带不能取代后浇带!
回复
gww207
2011年07月14日 13:27:45
11楼
学习了
谢谢 楼主
回复

相关推荐

APP内打开