水暖井需要设置排水地漏吗?
jenson_yi
jenson_yi Lv.2
2010年12月04日 05:47:06
只看楼主

水暖井需要设置排水地漏吗?规范有规定吗,你觉得应该布置吗?我自己觉得有必要,例如高层建筑,如果某层阀门损坏需要更换,这时总阀门关闭,这一层以上立管内的的水都要从该层泄出啊,设置排水地漏、立管,可以排除这部分泄水啊,如果不设,怎么排除,多谢。

水暖井需要设置排水地漏吗?
规范有规定吗,你觉得应该布置吗?
我自己觉得有必要,例如高层建筑,如果某层阀门损坏需要更换,这时总阀门关闭,这一层以上立管内的的水都要从该层泄出啊,设置排水地漏、立管,可以排除这部分泄水啊,如果不设,怎么排除,多谢。
lch999
2010年12月04日 09:16:50
2楼
我们的图纸都设置,不知大家的做法,请大家交流一下。
回复
q308552452
2010年12月04日 19:52:37
3楼
这个非常必要 并不是你维修才排水 如果他阀门自己爆掉了 你半小时赶过来 楼梯间早涨水了
回复
ldg3
2010年12月06日 09:32:14
4楼
规范没有明确规定,但是一般都做地漏,规范不是万能的,根据实际需要来做,楼上几位已经把原因说了,我不再重复
回复
dannybb
2010年12月06日 11:18:53
5楼
不做不违反规范,但使用起来不保险
回复
jeffry_2002
2010年12月06日 22:32:52
6楼
我们院一般不设
回复
wode0418
2010年12月07日 08:17:11
7楼
我在现场好像没看见啊
回复
luckyrui_826
2010年12月16日 17:43:02
8楼
我也没见过水暖井里设地漏啊
回复
aj.chen
2010年12月16日 17:50:41
9楼
建议设置地漏!!对物业管理非常有好处!!
回复
xupeng
2010年12月16日 19:30:34
10楼
自来水公司和质检站的人老拿这个说事,让甲方很为难.所以还是设地漏为好!免得以后被动改图!
回复
慕轩爸爸
2013年10月26日 15:49:25
11楼
没设,审图提了,后来又有一次忘记设了,同一个审图的,没提:L
回复

相关推荐

APP内打开