想把这四个相交的柱子做成相贯节点,然后做柱脚底板再与下部的砼独基连接,但是这四个柱子的受力很不均匀,不知道这种连接可靠度如何。还有一种就是四个柱子底部不做相贯,每个单独连接在独基上的预埋钢板,但是这样又会影响建筑的效果,希望各位朋友给点意见。
想把这四个相交的柱子做成相贯节点,然后做柱脚底板再与下部的砼独基连接,但是这四个柱子的受力很不均匀,不知道这种连接可靠度如何。还有一种就是四个柱子底部不做相贯,每个单独连接在独基上的预埋钢板,但是这样又会影响建筑的效果,希望各位朋友给点意见。
2楼
周末没人上班啊,柱子都是500的钢管,高度为12米,希望各位朋友能给予指点。
回复
3楼
个人感觉做成相贯节点比较困难
回复
4楼
谢谢,相贯是不好做。如果4根钢管柱底部不做相贯,那就要连接在同一块底板,然后与预埋钢板连接,安装定位又有点困难。
回复
5楼
我想下载,但是土木币不够了
回复
6楼
lu guo cai nao
回复
7楼
在四个柱子相贯线处加十字钢板,就可以解决。
回复
8楼
谢谢楼上的,没做过这种节点,不是很明白,我试着做下,不行的话再请教你。:handshake
回复
9楼
这种情况一般是铸钢节点
回复
10楼
4根500的柱子,铸钢节点不太合适吧。不做相贯,单独与预埋钢板连接,需要的独基尺寸岁说也能做,但是做出来很难看。
回复
11楼
做个半球节点,在半球表面加十字板,四根柱子过来分别和半球表面及十字板表面相贯,这种做法现在在公体类建筑里很常见的。
回复