讨论下这种柱子的柱脚节点处理方式。
zj240
zj240 Lv.3
2010年12月03日 23:27:46
只看楼主

想把这四个相交的柱子做成相贯节点,然后做柱脚底板再与下部的砼独基连接,但是这四个柱子的受力很不均匀,不知道这种连接可靠度如何。还有一种就是四个柱子底部不做相贯,每个单独连接在独基上的预埋钢板,但是这样又会影响建筑的效果,希望各位朋友给点意见。

想把这四个相交的柱子做成相贯节点,然后做柱脚底板再与下部的砼独基连接,但是这四个柱子的受力很不均匀,不知道这种连接可靠度如何。还有一种就是四个柱子底部不做相贯,每个单独连接在独基上的预埋钢板,但是这样又会影响建筑的效果,希望各位朋友给点意见。

柱子效果图.jpg

免费打赏
zj240
2010年12月15日 11:56:21
12楼
谢谢楼上的,我按加十字板与钢管柱相贯先算下,如果可以就暂时不加半球了,毕竟施工还是有些麻烦。非常感谢。
回复
ricanhuji
2010年12月15日 16:57:41
13楼


这个方案比较可行,我本来想说仿照螺栓球节点的。用半球,比较美观。
回复
zj240
2010年12月16日 17:34:39
14楼
谢谢各位,做半球考虑与砼柱的预埋钢板连接,这样处理起来简单一些,但是施工相对复杂。如果不做半球,就做相贯,柱脚的平面可能为几瓣圆弧的组合,对于这种形式的平面,柱脚底板可以直接取为一规则圆,把这几瓣圆弧包进去即可,这样是否妥当?
回复
hanzhimao
2010年12月20日 18:54:25
15楼
这种情况一般是铸钢节点?
回复
tr_hm
2010年12月22日 15:08:47
16楼
可以上焊接球节点 应该没问题
回复
mbz000
2011年01月31日 21:48:13
17楼
做出十字肋的支座
回复
stpj
2011年03月29日 10:55:02
18楼
如果做成焊接球节点,和混凝土柱子只能做成铰接了吧
回复

相关推荐

APP内打开