想把这四个相交的柱子做成相贯节点,然后做柱脚底板再与下部的砼独基连接,但是这四个柱子的受力很不均匀,不知道这种连接可靠度如何。还有一种就是四个柱子底部不做相贯,每个单独连接在独基上的预埋钢板,但是这样又会影响建筑的效果,希望各位朋友给点意见。
想把这四个相交的柱子做成相贯节点,然后做柱脚底板再与下部的砼独基连接,但是这四个柱子的受力很不均匀,不知道这种连接可靠度如何。还有一种就是四个柱子底部不做相贯,每个单独连接在独基上的预埋钢板,但是这样又会影响建筑的效果,希望各位朋友给点意见。
12楼
谢谢楼上的,我按加十字板与钢管柱相贯先算下,如果可以就暂时不加半球了,毕竟施工还是有些麻烦。非常感谢。
回复
13楼
这个方案比较可行,我本来想说仿照螺栓球节点的。用半球,比较美观。
回复
14楼
谢谢各位,做半球考虑与砼柱的预埋钢板连接,这样处理起来简单一些,但是施工相对复杂。如果不做半球,就做相贯,柱脚的平面可能为几瓣圆弧的组合,对于这种形式的平面,柱脚底板可以直接取为一规则圆,把这几瓣圆弧包进去即可,这样是否妥当?
回复
15楼
这种情况一般是铸钢节点?
回复
16楼
可以上焊接球节点 应该没问题
回复
17楼
做出十字肋的支座
回复
18楼
如果做成焊接球节点,和混凝土柱子只能做成铰接了吧
回复