钢梁上起钢柱,柱脚节点计算请教
abcdetail
abcdetail Lv.2
2012年12月09日 17:44:23
只看楼主

最近设计中遇到一个钢梁上起钢柱的节点,钢柱柱脚为刚接,承受轴力N,弯矩Mx和剪力V,刚接图示见附图,因手头没有这类计算方法,请教高人提供个参考计算书,最好能有参考计算书是对底板厚度和螺栓数量(8.8/10.9),不胜感激。

最近设计中遇到一个钢梁上起钢柱的节点,钢柱柱脚为刚接,承受轴力N,弯矩Mx和剪力V,刚接图示见附图,因手头没有这类计算方法,请教高人提供个参考计算书,最好能有参考计算书是对底板厚度和螺栓数量(8.8/10.9),不胜感激。

ZJJD.jpg

免费打赏
pengxuefeng1973
2013年07月08日 18:37:35
2楼
柱脚宜采用铰接。
回复
fegegedagdg
2013年12月06日 12:46:00
3楼
怎样做成刚接啊。
回复
fdj19861208
2013年12月06日 16:49:40
4楼
家好,跟大家分享一款 钢结构 设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!
回复
kengjindhef
2013年12月06日 18:27:39
5楼
奉劝楼主设计成铰接的啊。
回复
tyun01
2013年12月07日 11:05:48
6楼
一般都用铰接呀,建议用铰接好
回复
shixingshangjiang
2013年12月08日 13:19:18
7楼
建议用铰接好
回复
add_oil
2013年12月08日 16:43:16
8楼
柱脚宜采用铰接。

回复
yxmfkj
2013年12月08日 22:17:24
9楼
设计成铰接的啊。:o
回复
松峰
2013年12月09日 00:39:35
10楼
设计成铰接的
回复
yahoovladier
2013年12月13日 13:42:24
11楼
设计成铰接的
回复

相关推荐

APP内打开