关于PP-R管的敷设问题
yuhui
yuhui Lv.3
2002年08月13日 13:38:50
只看楼主

请教各位大师:PP-R管的立管能否安装在室外?安装在室外需要套管吗?现在一般住宅卫生间、厨房、主卧的卫生间、阳台的洗衣机用水不在一处,而建设方只要求有一块水表,我现在的做法是室外立管相应标高进户,卫生间、厨房给水管明装,而之间的连接管(比如:厨房、卫生间中间是餐厅)就暗敷,楼面找平层及装饰层总厚度要求40mm。请问,这样做符合规范规定吗?你们碰到这种情况是怎样做的?另外:热镀管严禁使用了吗?如果是,哪儿颁布的?

请教各位大师:PP-R管的立管能否安装在室外?安装在室外需要套管吗?现在一般住宅卫生间、厨房、主卧的卫生间、阳台的洗衣机用水不在一处,而建设方只要求有一块水表,我现在的做法是室外立管相应标高进户,卫生间、厨房给水管明装,而之间的连接管(比如:厨房、卫生间中间是餐厅)就暗敷,楼面找平层及装饰层总厚度要求40mm。请问,这样做符合规范规定吗?你们碰到这种情况是怎样做的?另外:热镀管严禁使用了吗?如果是,哪儿颁布的?
免费打赏
typhoon
2002年09月07日 21:53:53
12楼
暗敷时空间不够,可以把结构层的保护层用上(或找平层加高),管子可以埋到DN40!
回复
wuxue77
2002年09月08日 14:30:42
13楼
loloaha,你能告诉我哪有完整的PP-R管技术规程吗?网站有下载吗?不胜感激!
回复
q131427
2002年09月08日 18:50:41
14楼
楼上,
网上有下载的,是广州南海某公司同广东水司等编的。
回复
wuxue77
2002年09月08日 19:05:12
15楼
楼上,在本网站是吗?
回复
haiyan316@co163
2005年06月18日 12:20:38
16楼
loloaha 第 9 楼 的哥们:


PP—R应用技术规程
4.5.2 聚丙烯管道不宜在室外明露安装,若万不得已要在室外明装,应采取以下有效的遮避措施。
(1) 加PVC或其它套管。
(2) 缠一层胶布。
(3) 水泥凝固。
(4) 加金属防护罩。

GB还是DB?


回复
canline
2005年06月18日 18:59:42
17楼
那按你们的意思,室外就用pvc了?
我觉得现在室外用ppr管还是比较多的.