求助关于计量接线问题
changyu1986
2010年12月03日 12:43:45
只看楼主

我们 现在做的好多计量都是2个PT VV接法 然后 2个CT 取AC相电流 。这样的话我想问下 那电度表实际是怎么计算的呢 ?没有B相电流时怎么计算?:handshake

我们 现在做的好多计量都是2个PT VV接法 然后 2个CT 取AC相电流 。这样的话我想问下 那电度表实际是怎么计算的呢 ?
没有B相电流时怎么计算?:handshake
免费打赏
fwb9123456
2010年12月14日 05:50:55
32楼
首先CT和PT都要到计量部门校验并取得合格证书,再则计量表安装完了还要校验电压的相序,电流电压的相位,各项要求都合格才打签封。
考虑中间有些程序未做。
回复
edward_teach
2010年12月14日 11:48:04
33楼
高人犀利,指点大家,学了很多啊!
回复
京南人士
2010年12月14日 15:41:28
34楼
一般都是高压才有这个格式的接线
回复
ns99h
2010年12月14日 20:10:56
35楼
上学的时候没有学好吧?
回去翻翻书啦。
电流互感器结成两相和式或两相差式,PT接VV接法
回复
zijizhanzhi
2010年12月16日 20:40:10
36楼
10/0.4KV变压器一般是D,yn11,高压侧是三角形接线,不引出中性点,根据电流环路定理,电流除了三相线,没有别的路可以走,三相电流矢量和一定为0,即使低压侧有不平衡电流。

[ 本帖最后由 zijizhanzhi 于 2010-12-16 20:49 编辑 ]
回复
mbww_ah
2010年12月18日 16:40:25
37楼
高手太多了。。。。。。。。。
回复
z8m3w01983
2010年12月18日 17:51:04
38楼
Ia+Ib+Ic=0,这是三相三线计量的前提
回复
legegou
2010年12月19日 13:46:44
39楼
我正好也有这个问题呢
回复
legegou
2010年12月19日 14:59:05
40楼
我要积分,谢谢
回复
serendipper
2010年12月19日 19:49:27
41楼
其实,看看大学的《电路》就知道了,属于基本理论