PT柜装3个PT 星型接法 带一个开口三角型。那这样的话 接 5个10比0.1的表 。一个是零序电压表 一个线电压表 3个相电压表 。这样的话 正常运行时 假如10KV稳定电压 那实际值分别是多少?线电压肯定是100V 这是肯定的 。那相电压呢 是不是57V 还有 零序电压时0还是 ?在什么时候不为0?
PT柜装3个PT 星型接法 带一个开口三角型。那这样的话 接 5个10比0.1的表 。一个是零序电压表 一个线电压表 3个相电压表 。这样的话 正常运行时 假如10KV稳定电压 那实际值分别是多少?
线电压肯定是100V 这是肯定的 。那相电压呢 是不是57V 还有 零序电压时0还是 ?在什么时候不为0?
2楼
三相电压不平衡的时候零序电压不就有电压了啊
回复
3楼
星形接法的PT本身线圈就是10/根3/0.1/根3,三个PT尽管接在了一起,但并没有改变单个PT的接法——一端接地,所以只要10kV侧电压没问题,低压侧相电压当然是100/根3=57了。
开口三角形本来就是测三相平衡的,你画画矢量图就知道了。
回复
4楼
这个也不太清楚,很复杂
回复
5楼
回复
6楼
同意三楼说法
对于零序电压,当三相电压不平衡时,就会有零序电压,包括短路,单相接地,绝缘损坏,漏电等
回复
7楼
学习了......................................
回复
8楼
学习过。。。。
回复
9楼
当系统单相接地时或三相电压不平衡时开口三角处会有电压,相电压为57v没错,看向量图最明显。
回复
10楼
在三相平衡的情况下,楼主说的各个表的值都是对滴
回复
11楼
星形接法的PT本身线圈就是10/根3/0.1/根3,三个PT尽管接在了一起,但并没有改变单个PT的接法——一端接地,所以只要10kV侧电压没问题,低压侧相电压当然是100/根3=57了。
开口三角形本来就是测三相平衡的,你画画矢量图就知道了。。。。
回复