两个电流表的接线方式
changyu1986
2010年12月03日 12:34:44
只看楼主

公司以前一直是这样接的 现在猛的想到有点不对 说出来大家看看是怎么会事是这样的 一般如果一台柜子里有两个CT 我们都会装3个表 ABC 3相。CT装AC两相 ,然后B相的线是AC两相并过来后 接入B相电流表 现在的问题是 这个值是一个什么值?为什么要这样装。我理解的是他实际测得是 AC相电流之和 并不是B相电流。但是也有同事解释说是矢量之和 ,是B相电流 这个问题怎么解释?

公司以前一直是这样接的 现在猛的想到有点不对 说出来大家看看是怎么会事
是这样的 一般如果一台柜子里有两个CT 我们都会装3个表 ABC 3相。CT装AC两相 ,然后B相的线是AC两相并过来后 接入B相电流表 现在的问题是 这个值是一个什么值?为什么要这样装。
我理解的是他实际测得是 AC相电流之和 并不是B相电流。但是也有同事解释说是矢量之和 ,是B相电流 这个问题怎么解释?
免费打赏
a13901458888
2010年12月03日 13:40:09
2楼
低压三相四线就不对头了
回复
maquanxi723
2010年12月03日 14:59:25
3楼
同事说得对。:victory: :victory:
回复
changyu1986
2010年12月04日 00:50:30
4楼
高压10KV的 回楼上 那这样的话又是怎么回事呢
回复
zyz8438
2010年12月04日 01:18:08
5楼
这个议题参见你的另一个议题:求助关于计量接线问题

http://bbs.co188.com/content/0_2928205_1.html
回复
changyu1986
2010年12月04日 19:04:42
6楼
恩 谢谢版主了:handshake
回复
石头织成布
2010年12月04日 23:19:21
7楼
学习学习:) 再学习
回复
启明双子
2011年11月17日 18:46:12
8楼
这种接法我们也是经常采用,在运行中也没有什么问题,第三个表测量的应该是B相电流。
回复

相关推荐