楼梯前室可以不考虑加压送风吗?
wyt513
wyt513 Lv.2
2010年12月03日 10:31:34
来自于通风排烟
只看楼主

商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了

商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。
这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?
希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了

楼梯前室.jpg

免费打赏
wyt513
2010年12月03日 10:34:38
2楼
自己顶一下,望各路高手能够帮忙解决
回复
fine_2009
2010年12月03日 11:02:35
3楼
入户阳台是敞开的应该可以,否则要做吧。
回复
yqllllll
2010年12月03日 15:02:07
4楼
没有外窗,必须做
回复
wyt513
2010年12月03日 15:25:23
5楼
4楼可否详细说明些~
回复
qhwsjy01
2010年12月03日 16:17:16
6楼
超50米的公建,剪刀梯++;合用前室+
回复
ystooo_163
2010年12月03日 16:27:33
7楼
:victory: 需要设置
回复
szwjs0203
2010年12月04日 01:17:07
8楼
此前室可以看作是剪刀楼梯间的独立前室,根据高层建筑防火规范,只需给剪刀楼梯间加压送风即可,独立前室可以不设加压送风。
回复
wfxjwang
2010年12月04日 09:27:18
9楼
入户阳台是敞开的就可以,否则要做 。
回复
litaoluck
2010年12月04日 16:59:55
10楼
侯梯庭让建筑改成合用前室,明明是个合用前室嘛,你那红线表示的是个前室,商住楼大于50米,合用前室和剪刀楼梯间分别送风;独立的那个前室可以不送
回复
zhangpd2005
2010年12月04日 22:30:04
11楼
你最好和建筑确认一下附近的电梯有没有消防电梯,要是有就让他们把前室作为合用前室,要是没有,我看你的楼梯是要送风的,那么前室就可以不送