请问10KV计量柜的电压互感器可不可以在不停电的情况下退出检修?当然和偷电无关,呵呵

请问10KV计量柜的电压互感器可不可以在不停电的情况下退出检修?当然和偷电无关,呵呵
免费打赏
liujiefeng
2006年02月22日 13:42:38
2楼
如果是作成计量手车形式的话,一般是有电气联锁关系的:
要么是进线开关合闸时,不能拉出计量手车;
要么是拉出计量手车的同时进线开关跳闸;
因此如果要不停电检修计量柜的电压互感器一定要实际了解设备的联锁关系,最简单的就是咨询生产厂家或直接要求他们配合。
回复
tcchezhong
2006年02月22日 13:52:21
3楼
有些保护是需要电压信号的。如低电压保护。
拉出会出现误动作。
回复
gdjywxp
2006年02月22日 14:03:45
4楼

一般计量柜不会存在以上的说法。
个人见解:可以。CT与PT不装在同一手车内(做成CT固定安装,PT做成小车)。
回复
zhaolei6362622
2006年02月22日 16:08:33
5楼
什么柜子?手车还是固定柜?我单位是可以的我单位是固定柜,但一定要注意你系统是否有电压保护如;低周减栽,低压复合过电流等等.一定要考虑周全呀.
回复
jian_nor5201212
2006年02月22日 17:04:25
6楼
就算系统要求低电压保护,也不会从计量柜的PT接线啊,一般做法是在进线柜上放PT车,或专门有一台柜放母排的PT。
看看相关的二次接线图就知,进线柜和计量柜之间一般都有电气联锁,即只有计量柜的手车推入,进线柜才能合闸。计量柜的手车抽出,进线柜的断路器准跳闸。
如果要能不影响供电,能自由操作计量柜手车,只要不引电气联锁就是了,不过,供电局老大是不允许这样做的啦。 若为了检修,可以暂时解除电气联锁嘛。
回复
zxcvbnmhua
2006年03月07日 21:14:50
7楼
谢谢各位,大意基本了解啦
回复
wyxsacf
2006年03月07日 21:58:26
8楼
这有两种情况,如果你的那是纯粹的计量柜(只是计量PT,没有测量PT),且是手车式的,可以在不停电的时候拉出来,没什么大的问题,但是如果要推进去最好是在停电的时候,因为用人推要考虑PT三相触头与带电母线接触的问题(如果配合不好可能产生一些问题。没有试过,只是在理论上分析)
但是现在10KV高压柜应该没有单独的PT计量柜,一般都是用三相五柱式电压互感器按Y0/Y0/△的接法来做的手车式测量、计量PT一体柜,此柜内的PT二次标准电压上柜顶的电压小母线,为测量表计、计量表计、综保装置提供工作电压。所以如果你在10KV高压系统正常运行的时候退出此柜,不仅造成测量、计量电压没有,还要造成带有低电压保护的综保装置动作,造成事故!!!
所以你首先要弄清你要退出的柜子是我所说的那一种,还要考虑有没有必要(在运行时退出)。切记,电气工作一定要谨慎,要三思而后行,否则就要出现事故!!切记!切记!
回复
jk_00
2006年03月07日 22:40:02
9楼
只要是非专用的计量柜内的PT,当然可以退出,一点问题都没有!!!
回复
zhengxl05
2006年04月26日 14:28:20
10楼
哦,基本上懂了