高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。
binghuashi
binghuashi Lv.3
2010年12月02日 23:41:55
只看楼主

单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?

单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
免费打赏
binghuashi
2010年12月04日 21:32:13
2楼
伤心啊,怎么没人跟进啊,电老鼠哥哥
回复
zyz8438
2010年12月04日 22:11:11
3楼
这还是要看你的这个高压系统采用的是什么中性点接地系统。

比如:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经(高、中、小)电阻接地系统。

中性点接地方式不同,电压和电流的变化是不一样的。
回复
lingxuct
2010年12月05日 10:39:23
4楼
高压电缆“金属性接地”的可能十分低吧?个人认为几乎不存在。
回复
binghuashi
2010年12月05日 21:57:04
5楼
是经消弧线圈接地……我这的变电所是110KV进线,再变6KV然后,6KV其中一个柜子下面通过接地变连消弧线圈
回复
binghuashi
2010年12月05日 22:01:02
6楼
我们要做金属接地试验,在6KV系统,实际验证接地时消弧线圈补偿后的残流到底多少,再和上海思源的设备上显示的对比
回复
zyz8438
2010年12月06日 22:00:27
7楼
经消弧线圈接地的系统,如果消弧装置动作准确的话,一般不会发生弧光过电压。

如果是单相金属性接地,接地相的对地电压变为0,非故障相的对地电压变为线电压。三相的线电压不变。零序电压为100V(二次值)。零序电流就是接地电流,也就是消弧线圈补偿后的残流,一般在10A以下。由于接地电流很小,所以对三相的相电流影响不大,基本可以认为不变(当然也可认为接地相的电流会增大一个不大于10A的电流)。

高阻接地情况,接地相电压下降,非故障相电压升高。三相线电压仍然维持对称不变。零序电压为0-100V中的某个值,接地电阻越小,其值接近100V。零序电流仍然为补偿后电流,很小,对三相电流影响不大。
回复
amdintellive
2010年12月08日 14:28:16
8楼
高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。
单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
======