单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
2楼
伤心啊,怎么没人跟进啊,电老鼠哥哥
回复
3楼
这还是要看你的这个高压系统采用的是什么中性点接地系统。
比如:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经(高、中、小)电阻接地系统。
中性点接地方式不同,电压和电流的变化是不一样的。
回复
4楼
高压电缆“金属性接地”的可能十分低吧?个人认为几乎不存在。
回复
5楼
是经消弧线圈接地……我这的变电所是110KV进线,再变6KV然后,6KV其中一个柜子下面通过接地变连消弧线圈
回复
6楼
我们要做金属接地试验,在6KV系统,实际验证接地时消弧线圈补偿后的残流到底多少,再和上海思源的设备上显示的对比
回复
7楼
经消弧线圈接地的系统,如果消弧装置动作准确的话,一般不会发生弧光过电压。
如果是单相金属性接地,接地相的对地电压变为0,非故障相的对地电压变为线电压。三相的线电压不变。零序电压为100V(二次值)。零序电流就是接地电流,也就是消弧线圈补偿后的残流,一般在10A以下。由于接地电流很小,所以对三相的相电流影响不大,基本可以认为不变(当然也可认为接地相的电流会增大一个不大于10A的电流)。
高阻接地情况,接地相电压下降,非故障相电压升高。三相线电压仍然维持对称不变。零序电压为0-100V中的某个值,接地电阻越小,其值接近100V。零序电流仍然为补偿后电流,很小,对三相电流影响不大。
回复
8楼
高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。
单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
======
大家来一个总结啊