虽然规范规定排水管不能穿过沉降缝,但受条件限制,排水出户管需穿过沉降缝,应采取什么措施?采用什么管材为好?
虽然规范规定排水管不能穿过沉降缝,但受条件限制,排水出户管需穿过沉降缝,应采取什么措施?采用什么管材为好?
2楼
最好转弯避开沉降缝。
回复
3楼
加不锈钢波纹管或伸缩器或可曲挠橡胶接头,详《建筑给水排水设计规范》第3.3.10条及条文说明。
回复
4楼
楼上好,管件与UPVC排水管怎么连接?橡胶接头处会否排水不畅?
回复
5楼
穿越处做管沟,上下留出适当距离即可。
回复
6楼
穿的是地下室的沉降缝,管沟好像不太好做
回复
7楼
UPVC可以焊塑料法兰,最好使用波纹管.
回复
8楼
做 柔性接头,
回复
9楼
设集水井排出室外。
回复
10楼
柔性连接
回复
11楼
好象大家在实际设计中都没遇到过这种情况吧,有已经施工完成且没问题的实例吗?
回复