求解冷冻水泵前后接压差开关的疑问?
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2010年12月02日 20:43:48
来自于中央空调
只看楼主

如下图,在冷冻水泵吸入口接压差高压端,而水泵出口接低压端。起到什么作用?疑惑不解?期盼哪位高手详细解释一下?

如下图,在冷冻水泵吸入口接压差高压端,而水泵出口接低压端。起到什么作用?疑惑不解?期盼哪位高手详细解释一下?

1201_093052.jpg

simplesb
2010年12月03日 10:33:18
2楼
估计是测水泵前后压差的,然后传给控制中心。
回复
诺尔制冷
2010年12月03日 13:16:44
3楼
是保护水泵用,
回复
lcming0212
2010年12月03日 18:15:01
4楼

版主能不说说如何保护,详细一点?
回复
adingkgb
2010年12月03日 19:17:57
5楼
水锤保护???:o
回复
wki-888
2010年12月03日 20:36:01
6楼
冷冻水泵进岀口之间加装压差控制目的是保护水泵因外界原因,如停水或系统水温低引起水路循环异常而停主机,是系统保单元。
回复
zy.wind
2010年12月03日 21:07:04
7楼
请教,图示装置如何实现保护水泵的功能,望指点一下原理
回复
liwlzq
2010年12月04日 14:45:56
8楼
通过压差传感器对水流数据进行采集,对水泵进行启停控制及旁通阀进行控制,从而达到节能的效果
回复
adingkgb
2010年12月04日 23:01:23
9楼

注意,照片上现实的是压差开关而非传感器,只有开关功能(压差超过设定值就动作,不具有输出模拟量的功能)
而且,楼主是水泵出口端接压差开关的低压端,水泵吸入口接压差开关的高压端,这就不好理解了。
回复
liujun1124
2010年12月05日 21:29:50
10楼
:o 期待解答,呵呵
回复
zy.wind
2010年12月06日 09:41:28
11楼
压差开关又是什么设备?这么小的管道,本身无法实现旁通功能吧。
我觉得倒是像压差传感器呢,两个小的管道是导压管。