请教:医药洁净厂房内的消火栓设置在哪里?
晴朗天空
2002年08月11日 03:23:36
只看楼主

可以设置在回风夹墙里吗?

可以设置在回风夹墙里吗?
免费打赏
q131427
2002年08月11日 15:07:53
2楼
我曾为正大青春宝做过GMP
改造的工艺设计。
消火栓和做民用时一样的,可以选择合适位置放置的。洁净厂房设计规范里并没有限制性的要求。有时如果厂房里全是彩钢板的话。可以考虑放在室外。
回复
mr_water
2002年08月11日 22:35:19
3楼
设在室外?大哥,在说笑吧。还是应该按建规设计,现在的净化厂房内部流行用彩钢板,无法承受消火栓箱,可以让建筑做两层彩钢板,将消火栓夹在中间即可(消火栓箱用型钢固定)。
回复
zjf2002
2002年08月12日 18:26:03
4楼
对布置无要求,材料采用不锈钢.
回复
q131427
2002年08月13日 15:28:24
5楼
室外有什么不可以的???
我说的室外并非指脱离了建筑本体的室外,而是在室外墙壁上,但是满足水柱使用要求的.你如果不信,要不要我指出具体工程你可以去参观的.另外说一句,消防部门并无任何意见.
当然,这个工程只是单层厂房.