请问如何理解消防水泵房应设直通室外的出口?
lxl
Lv.2
2002年08月10日 23:08:21
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我作的工程,水泵房在地下二层,直通室外的出口如何设?给建筑专业提条件时,水泵房应该注意些什么?
我作的工程,水泵房在地下二层,直通室外的出口如何设?给建筑专业提条件时,水泵房应该注意些什么?
免费打赏
mesgi
2002年08月10日 23:38:06
2楼
如果不在首层,直通安全出口。
不用给建筑说这些,做建筑的连这个都不懂,就别做建筑了,最多给他说个对水泵房的大小要求,
回复
相关推荐
消防水泵房重点部位安全检查
土建工程造价
2022-11-01 11:14:36
消防水泵房重点部位安全检查,快去查查你的工地吧!
建筑消防给水
2022-10-19 11:40:17
生活水泵房与消防水泵房可以合用吗?
建筑给排水
2022-10-18 10:28:43
消防水泵房应设置起重设施与消防水泵机组布置规定!
建筑消防给水
2022-08-15 14:44:34
消防水泵房设置的相关知识有哪些?
建筑消防给水
2022-08-10 13:16:32
分享一份资料-200立方米消防水池积水泵房水施图
建筑消防给水
2022-07-28 15:52:47
消防给水及消火栓系统技术规范-5.5消防水泵房
建筑消防给水
2022-07-28 15:48:22
既有场地改造消防水泵房和消防水池施工方案
建筑消防给水
2022-05-31 09:28:29
消防水泵房考点,你都会了吗!
建筑消防给水
2022-05-16 11:04:21
消防水泵房的相关知识点总结,一起来学习吧!
建筑消防给水
2021-10-11 09:14:33
消防水泵房位于左下角,在进行室内消防设计时,是按哪种埋管方式呢?
易筑教育学员区
2021-04-25 22:10:26
水泵房消防水泵落地式配电柜安装是否需要设置基础
照明工程
2021-04-23 16:18:17
南网的配电房可以做在消防水泵房和消防水池隔壁吗?
供配电技术
2020-12-23 13:42:37
规范打架?消防水泵房的防火门应采用什么级别?
建筑消防给水
2020-12-17 17:00:04
地下消防水泵房出屋面楼梯间用做保温吗?
建筑施工图
2020-11-09 11:53:04
消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防水泵接合器、消防水泵房的相关规定!
建筑消防给水
2020-07-10 14:57:42
室外消火栓由消防水泵房供水,那么市政给水管倒流防止器的前面需要加消火栓吗??
建筑消防给水
2020-06-10 17:51:48
消防水泵房的选址问题,考虑方便还是考虑用水量???
建筑消防给水
2020-03-04 14:48:08
消防水泵房与丙类厂房的防火间距
建筑问答
2020-01-08 09:51:48
消防给水泵房泄压管为啥要加旁通管,还有流量计?
建筑消防给水
2019-06-24 10:06:20
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开