现在有一个砖混结构的住宅建筑,想在已经建好的楼层上加建一层(基础已近设计好这加建的这一层的受力了),但是在加建的过程中就发现有一个架空的楼板(楼板是现浇的钢筋混凝土板100厚)上要起一扇120墙且开一扇900X2100mm的门;在架空楼板上加起一扇墙要浇注反梁,反梁有一定的高度,这样的话开门就不好开了(门槛会很高);我想问一下,能不能将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样的话门槛就不会很高,也可以开门;这样做法可不可以的?各位同行多多提点意见。
现在有一个砖混结构的住宅建筑,想在已经建好的楼层上加建一层(基础已近设计好这加建的这一层的受力了),但是在加建的过程中就发现有一个架空的楼板(楼板是现浇的钢筋混凝土板100厚)上要起一扇120墙且开一扇900X2100mm的门;在架空楼板上加起一扇墙要浇注反梁,反梁有一定的高度,这样的话开门就不好开了(门槛会很高);我想问一下,能不能将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样的话门槛就不会很高,也可以开门;这样做法可不可以的?各位同行多多提点意见。
2楼
一般门洞都在墙边也就是离梁端很近的地方,这样做减小的梁的截面高度,是不行滴。
回复
3楼
将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样肯定不行
————————————————————
同意这位斑斑说的
回复