消火栓的静水压力和栓口出水压力是一回事吗
zjds
zjds Lv.2
2006年02月22日 08:41:04
只看楼主

在建规上8.6.2条第三条上说:室内消火栓栓口处的静水压力和消火栓栓口的出水压力是一回事吗?静水压力怎么计算?分区应该怎么样分区合适呢?

在建规上8.6.2条第三条上说:室内消火栓栓口处的静水压力和消火栓栓口的出水压力是一回事吗?静水压力怎么计算?分区应该怎么样分区合适呢?
免费打赏
ah-wangjun
2006年02月22日 13:27:46
2楼
当然不是一回事啦,问这个问题呢,感觉你在学校一定没有好好上学,翘课太多
回复
isky
2006年02月22日 14:41:54
3楼
当然不一样,静压(水不流动时,即标高差)用于分区,0.8mpa为限,,,动压指水流动后栓口的压力,要求保持在0.5mpa以下