断路器与电容器组的容量匹配问题?
dtjcccm
dtjcccm Lv.12
2010年12月02日 13:43:52
来自于断路器
只看楼主

10kV开断电容器组参考容量1000-10000kvar不应发生重击穿;35kV开断电容器组参考容量5000-30000kvar不应发生重击穿;...依据在哪个规范能找到呢?

10kV开断电容器组参考容量1000-10000kvar不应发生重击穿;
35kV开断电容器组参考容量5000-30000kvar不应发生重击穿;
...
依据在哪个规范能找到呢?
免费打赏
yangerlang
2010年12月03日 10:41:25
2楼
该组数据最初引自 SD132-85 交流高压断路器技术条件(老古董了,应该已作废)。

新标准 GB 1984-2003 交流高压断路器 则不分电压等级,额定开断电容电流均为400A。
回复
tianwei19820725
2010年12月06日 10:56:38
3楼
这么老的东西电工110都能找到,真是高手,佩服
回复
zfhwlr
2010年12月06日 21:41:53
4楼
呵呵,下了功夫。
回复
悠然
2010年12月10日 08:04:54
5楼
表中的“背对背电容器组”是什么意思?有知道的帮解释一下。
回复

相关推荐