请问这个公共照明配电箱里是什么?
hotelhy
hotelhy Lv.3
2010年12月02日 11:20:45
来自于照明工程
只看楼主

请问这里面的消防模块是什么意思,KM,KJ他们之间的关系是什么,怎么动作的?

请问这里面的消防模块是什么意思,KM,KJ他们之间的关系是什么,怎么动作的?

1111111111111.jpg

免费打赏
iamcmh
2010年12月02日 11:28:29
2楼
KJ动则KM动。
可能是担心消防输出模块带不动KM,所以用KJ来拖KM.
回复
gdx8785
2010年12月02日 11:45:10
3楼
消防信号接通KJ,KJ触点吸合接通KM,强制点亮应急照明。
回复
hotelhy
2010年12月02日 12:23:47
4楼
谢谢,中间的模块关系搞清楚了,现在问题是 KM控制闭合的是 应急照明的充电线路。在消防时才打开充电线路? 我们经常做的是 不是应急照明在平时一直保持连接,在发生火灾的时候切断配电箱电源吗
回复
gdx8785
2010年12月02日 12:46:34
5楼

KM控制闭合的是强制点亮线,而不是充电线
发生火灾的时候切断配电箱电源的做法不可取
回复
tester005
2010年12月02日 17:41:02
6楼
dingding zhuan dian tu mu bi
回复
wyg59420
2010年12月09日 17:49:12
7楼
这个是消防联动的 如果遇到火灾的话 强制性把事故灯点亮 开关就不管用了
回复
xnejhyd
2010年12月14日 15:02:12
8楼
增加接点,就是消防模块动作后,KJ动则KM动!!!
回复