圈梁到底该如何设置?
ft1227
ft1227 Lv.3
2010年12月02日 10:41:21
来自于砖混结构
只看楼主

有一六层砖混带闷顶半地下室现浇板住宅,根据规范:《砌规》7.1.3 当层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置 7.1.6 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌 入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。《抗规》7.3.3 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接

有一六层砖混带闷顶半地下室现浇板住宅,根据规范:
《砌规》7.1.3 当层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置
7.1.6 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌 入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。
《抗规》7.3.3 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接

以上条文有如下疑问:
1.看到有些图纸部分内纵墙和横墙墙没有设圈梁,是不是不符合规范要求?
2.大家一般是按规范隔层设置还是每层都设?我看到的图纸都是每层都设的
3.抗规中“与墙体有可靠连接”什么条件下可实现?
免费打赏
like-a-baby
2011年02月26日 16:50:10
12楼
很早以前的图纸吧,滚翻是可以,但现在的应该是都设,层层设,也不差这点
回复
lansejilang1
2011年04月14日 22:35:56
13楼
层层设置圈梁
回复
chsfwaq0326
2011年04月15日 10:22:14
14楼
层层设,每道墙体设,现在形势下都这样,与墙体可靠连接应是通过构造实现。
回复
xingmeng119
2011年04月16日 08:38:52
15楼
当然是每层都设了,抗震好啊,
回复
rosicky100
2011年04月16日 23:11:32
16楼
8度区,全现浇楼板6层,层层不设圈梁,只设地圈梁