电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
12楼
我认为,消防电梯排水泵的排水量应按一次水消防的可能进入消防电梯的最大组合排水量,且不得小于10L/S。
地下室集水坑中排水泵应考虑消防排水!
回复
13楼
居士,可否具体一点,按多少百分比?
回复
14楼
没有具体百分比,具体要根据你的消防排水情况,和建筑的形状和地形来考虑!比如假如你的建筑消防电梯前室比别的地方高一个台阶,那几乎就没有水流进消防电梯,如果你的消防电梯边上还有别的出口,那该出口又能帮你分流一部分水流.所以还是得根据你自己得情况具体分析!说白了,套用市政上的一句话,根据汇水面积和排水强度确定!
回复
15楼
天那什么概念呀希奇古怪
回复
16楼
居士,地下室集水坑中排水泵应考虑消防排水!如果某工程室内消火栓水量40L/S,
喷淋水量25L/S,所有地下室集水坑中排水泵(含消防电梯)流量总和应为多少?
回复
17楼
消防时情况较复杂,不是你能在理论上能解决有多少水进入消防底坑的,应该说不能仅考虑地面流水,如按AXF来计算的话也就是说你在指挥水别往楼梯间走,呵呵理论上并不能界定流入量,并且理论上界定也是没有意义的,消防地坑的排水措施只是一个事故措施,因为消防梯是双电源,这样就很容易理解为什么消防时客梯底坑为什么不强制要求排水措施了.应按规范至少满足2立方,一般情况下可以作到的,不要形而上学
回复
18楼
我们在做泵房设计的时候,一般集水坑做的是1500X1000X1000,潜水泵一般是15立方米/H的,这些都是常规做法!具体遇到特殊的还是要重新算的
回复
19楼
消防电梯的集水坑有明确规定,容积2立方米,污水泵的流量10l/s
回复
20楼
一般我们是把电梯基坑视为积水坑的一部分,
另外弄一个小的泵坑放泵就行了。
回复
21楼
容积2立方米,污水泵的流量10l/s
回复