电梯机坑下的集水坑应做多大
tonghaoqiang
2002年08月10日 00:14:54
只看楼主

电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!

电梯下的集水坑应做多大,怎么考虑,是考虑两个消火栓的水量10L/s吗,根据此考虑集水坑的大小吗??泵房里的集水坑和潜污泵怎么考虑?多大的体积和流量?多谢啦!!!!!
tonghaoqiang
2002年08月10日 00:17:55
2楼
大家都睡觉了吗
回复
hnlc
2002年08月10日 08:11:40
3楼
见高规6.3.3.11
回复
linyinong
2002年08月11日 10:11:40
4楼
同意楼上说法!
回复
xing80yu
2002年08月11日 11:17:16
5楼
详见高规,但要注意实际情况,包括消防和其他意外事故的排水
回复
mesgi
2002年08月11日 17:43:01
6楼
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
wqw0202
2002年08月11日 17:54:12
7楼
按你所选的潜水泵的5分钟流量来确定其容积.如有消防功能,其潜水泵的流量不得小于10L/S.
回复
tonghaoqiang
2002年08月13日 01:03:25
8楼
多谢各位同人的大力帮助,按10L/S,5分钟,则集水坑的体积应为3立方米????????
回复
zoulu
2002年08月13日 07:08:06
9楼
水泵启动次数要小于6次/小时,体积稍大没问题。
回复
tonghaoqiang
2002年08月17日 21:23:12
10楼
水泵房里的集水坑作多大?地下车库的集水坑做多大
回复
linyinong
2002年08月18日 13:43:00
11楼
水泵房应该考虑管道和水泵的渗漏,如果水池在室内还应考虑水池的溢水或放空时的流量。地下车库应考虑雨水的流入、车辆冲洗等。
回复