求助:三相相间电压不平衡的原因。
shancha9026
2010年12月01日 20:29:41
只看楼主

先声明一下,我是一个刚刚开始学习电力的初学者。 我今天在工地,碰到了一个问题,想麻烦大家帮我分析一下大概的原因。 AB相的相间电压是230V,BC相得相间电压是180V,AC相的相间电压应该是正常的,是390V。 这个现象出现在六楼,由于时间关系,只测量了一下配电室的出线抽屉,三相间是正常的。 这个会是什么原因造成的呢。麻烦大家给帮忙分析一下啊。

2010年12月01日 20:45:25
2楼
检查零线是否接触不良,再一个原因很有可能三相负载不平衡

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2010-12-1 20:46 编辑 ]
回复
maweijun1
2010年12月02日 10:51:54
3楼
如果线路中有接头,有可能接触不良
回复
qzfgzzy
2010年12月02日 11:38:59
4楼
根据你介绍的情况,可以这样试试:
因为配电室的出线电压是正常的,所以故障应该是在配电线路中,故障的产生可能为:首先检查B相是否断线(或者严重的接触不良),因为如果B相断线,你测量的AB、BC电压,实际是A0、C0。再检查零线是否接触良好,因为从你测得的电压看,AB、BC电压不相等,则存在零线接触不良的情况,当零线接触不良,又存在二相负载不平衡时(楼房的三相负载不平衡是很正常的)二相电压就不相等。(如果零线接触良好,即使负载不平衡,则相电压也应该相等)
回复
liuxch72
2010年12月02日 11:41:07
5楼
2010年12月02日 14:43:32
6楼
检查配线路接头与开关,B相应该是缺相的,最有可能在开关问题上
回复
hl891223
2010年12月02日 16:38:49
7楼
那你意思就是B相接触不好,零线也接触不好??
回复
study_2008
2010年12月03日 08:35:40
8楼
还可以顺手测一下相电压,当然得是三相四线的噢
回复