什么时候喷淋系统直接由市政管网供水?
mesgi
mesgi Lv.6
2002年08月09日 18:25:14
只看楼主

对管网有什么要求?对系统有什么限制?

对管网有什么要求?
对系统有什么限制?
免费打赏
q131427
2002年08月09日 19:04:38
2楼
等我们国家的规划部门彻底成熟的时候.那时候市政管网的压力和水量^^^^
回复
小不点
2002年08月10日 16:30:06
3楼
第一,市网需要保证供水压力;第二,系统不能太大,好象喷头小于一定数量(6个还是12个?)。记不清了。
回复
竹松居士
2002年08月10日 16:52:41
4楼
光是地下室,人防就可以!
回复
小不点
2002年08月10日 17:01:21
5楼
如果市政不能保证两路供水的话,对与地下车库之类的建筑需慎重。
回复
水妹
2002年08月10日 19:40:07
6楼
小不点:
在哪看到有关对喷头个数要求的规定,本人做的地下停车库喷淋系统就是利用市政管网直接供给的(环状管网,两路进水,压力满足要求),但是喷头远远超过你说的规定数量,我的图纸可是该进行校审了,千万别吓我,麻烦告知!
谢谢!
回复
typhoon
2002年08月10日 21:07:21
7楼
小不点,你的喷头数值得认定
回复
cwm
2002年08月10日 21:30:57
8楼
可以的,只要压力流量够就可以!
若对于很大的系统(比如湿式阀数量多余1个),需要两路进水。否则我认为1路也可以。
我做的几个商住楼地下1层及1层喷洒就这么做,消防及审图也未提出意见!
回复
zzm
2002年08月11日 11:38:16
9楼
如果压力流量满足,稳压可以但增压还是要水泵。
回复
cwm
2002年08月11日 20:41:00
10楼
回ZZM:
既然压力流量满足,为何增压还要泵?这样不就得加上水池了!

回复
小不点
2002年08月11日 21:01:43
11楼
水姝:你的供水条件完全满足对消防供水的要求(水量、水压、二路供水),当然审查可以通过了。在这里指的是小型自喷系统的应用。好象在上海就有小系统的自喷应用。再比如,底层为小开间的商业网点,上层为住宅的建筑,此时,消火栓的设置的确没有设置喷头来得有用。建规的全面修订(2000修订稿)已经开始,在讨论稿中对底层设有商业网点的住宅的消防专门有规定,不知现在改成什么样了。
回复

相关推荐

APP内打开