自动扶梯顶部是否设排烟/送风?
fixer
fixer Lv.5
2006年02月21日 15:29:59
来自于通风排烟
只看楼主

1,一商场,自动扶梯四周用防火卷帘闸死,共2层楼.问:顶部是否设排烟/送风?2,因为火灾疏散时人员不走扶梯,设排烟有何用?再说,就算某层火灾,本层卷帘落下,烟也不会扩散啊。3,如果层数有四层,顶部是否设排烟/送风?4,火灾时,比如2楼火灾,是否1~4层的卷帘全部落下?5,中庭如何定义?是否地面有人活动(火灾时人流也经过此地)才算中庭?

1,一商场,自动扶梯四周用防火卷帘闸死,共2层楼.问:顶部是否设排烟/送风?
2,因为火灾疏散时人员不走扶梯,设排烟有何用?再说,就算某层火灾,本层卷帘落下,烟也不会扩散啊。
3,如果层数有四层,顶部是否设排烟/送风?
4,火灾时,比如2楼火灾,是否1~4层的卷帘全部落下?
5,中庭如何定义?是否地面有人活动(火灾时人流也经过此地)才算中庭?
免费打赏
zhangxin135
2006年02月21日 15:43:56
2楼
应该是不用设置的,不是疏散通道
回复
hhbox
2006年02月21日 17:55:01
3楼
有的扶梯和中厅在一起,按中厅防排烟要求设置.
如果是单独的扶梯用卷帘封闭,正常可以不考虑,扶梯的梯井实际还是相互连通的!一般扶梯内可燃物不多,不过有些超市也把物品放在自动扶梯间,所以有条件能考虑到最好!
回复
minrong502
2006年02月23日 19:26:55
4楼
属于没有可燃物的防火分区吧,不用设
回复
sailslx
2006年02月23日 20:31:45
5楼
自动扶梯一般不作为疏散楼梯考虑无论多少层都不用设。火灾时每层都落下。无论地面是否有人活动,连通各层的大空间都算中庭。
回复
fixer
2006年02月23日 20:39:14
6楼


老兄按规范中庭要设机械排烟啊,你这不矛盾吗?
建筑专业说中庭是人活动场所。
回复
netwater_1210
2006年02月25日 20:46:20
7楼
呵呵,规范是有中庭要增设机械排烟,但有时候就论情况,比如消防队会不会提这个要求啊。我们这边商场中间7~9层就有自动扶梯,消防就提出来小中庭顶上需加机械排烟,原来设计院又没有设计,现在卷帘门都已经装好了,而且这样加排烟还得穿过卷帘门,又不好在楼板开洞,
回复

相关推荐

APP内打开