绝缘穿刺夹在路灯中如何施工?
小电容美眉
2006年02月21日 14:45:14
只看楼主

绝缘穿刺部分,是不是可以直接埋在土壤里? 还是大多设在手孔井(人井)里? 请有实际经验的多指教。

绝缘穿刺部分,是不是可以直接埋在土壤里? 还是大多设在手孔井(人井)里? 请有实际经验的多指教。
免费打赏
slsicame
2006年03月16日 22:42:06
33楼
有张路灯用法国西卡姆线夹的图
回复
hebo2005
2006年03月19日 19:33:21
34楼
我所在工程设计了户外电缆沟电缆穿刺,还是铠装电缆,我很担心防水问题,恳请各路高手也顺便支支着
回复
slsicame
2006年03月20日 22:06:13
35楼
这个可以地下直埋,防水.
回复
wzjcdqyxgs
2007年09月25日 08:55:13
36楼
推荐使用防水接线盒.
采用树脂浇灌.可以直接埋地或者置于水下.
回复
jiang6566
2007年10月29日 11:53:05
37楼
建议不要放在土壤里,虽然厂家保证防水性能好,但是有条件还是放在接线盒里
回复
zslmb
2008年07月25日 07:53:21
38楼
绝缘穿刺夹在路灯中需要埋入地下时,有专门的地埋接线盒配套,可参照样本中的说明施工。可靠吗?
回复
guilinddb
2008年09月07日 20:53:00
39楼
在道路照明中使用穿刺线夹时多余的。可将配电电缆穿入灯杆内,将绝缘层剥开接好后,再采用结缘较进行绝缘包封即可,即可以满足防水的要求,也可降低工程造价。穿刺线夹造价满高的。
回复
zcliang_007
2008年09月07日 21:44:34
40楼
不错的照片。。。谢谢楼上各大虾了。
回复
我是根根
2008年09月08日 14:16:01
41楼
学习了。原来埋地是要专门处理的。其实这个就跟做水下灯的电缆防水处理同样的道理。
回复
zhou-joe_wei
2009年03月07日 22:45:32
42楼
不成熟的最好不要用,免得出漏子
回复

相关推荐

APP内打开