12楼
看不见,头像也是×,图纸也是×。怎么回事呀?
回复
13楼
怎么看不见啊
回复
14楼
改进一下是不是
回复
15楼
a
回复
16楼
烟囱单独做防雷接地
弱电部分也要做防浪涌保护和避雷器
回复
17楼
长了不少见识!我还没做过这样的系统!
回复
18楼
CEMS 防雷接地方案。不知对否?
我司设备的情况:
1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜,两柜均放置室内。
2、烟囱平台设备。220V电源:烟尘分析仪(2000D或5000D)、鼓风机、湿度分析仪、电伴热管;24V电源:差压、绝压、温度、热敏流量计、后向散射分析仪。输出信号:开关量及4-20mA信号,引外平台上装有以上设备配套金属法兰。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源线、信号线经桥架与仪表柜连结。
3.柜内设备:工控机、气体分析仪、致冷器、PLC模块、24V直流开关电源 、蠕动泵、采样泵等带金属外壳或金属裸露
3、仪表柜内装有220V电源避雷器。装设在仪表柜电源进线上,柜内设有总接地铜排。
一、 防雷接地方案基本原则
1.设备置于烟囱避雷针的保护范围之内.
由于烟囱均装有避雷针,外于平台上的设备均处于避雷针的保护范围之内,可有效避免直击雷伤害。但无法防止感应雷及侧击雷
2.加装SPD保护器
所有从平台室室内的电源、信号线前端加装相应避雷器
3.弱电线路屏蔽并两端及中间段接地
4.共用接地系统并做等电位联结.
从电气安全的观点看。接地方案最经济实用的措施是采用等电位联结,而总等电位实际就是共用接地。共用接地在接线中应该注意:各种接地在采用单点或多点接地时共用一个接地装置,但不能随意连接,正确的方法是:各设备或箱柜中的各种接地分别接至各自的接地母线上,然后将这些母线分别接到接地装置上,在这之前,设备的接地分支线和接地分支线和接地母线应该严格地绝缘。
针对我司设备情况可将系统分为两个接地系统,一为工作接地,二为保护接地,属于工作接地的:24V传感器内的GND端子(非外壳上的)、信号线屏蔽层;属于保护接地的:各防雷器接地端、传感器外壳,法兰、各电气设备金属导电外壳。在柜内作两根紫铜排,一根作为工作接地母线,一为保护接地母线,两根母线彼此绝缘,然后通过接地引线将此两铜排引至室外接地体上。如果客户本身带有接地网且接地网电阻小于1欧姆,可与交流地作同电位连结。否则与交流地分开。
回复
19楼
好
回复
20楼
先划分防雷区,在相邻防雷区的临界点设置相应的SPD
回复
21楼
都是猛人哦
我来迟了
回复