这样的系统如何做防雷与接地(图)
oyxdw2003xp
2006年02月21日 14:31:10
来自于防雷减灾
只看楼主

见图如下

见图如下

1140503462991.JPG

免费打赏
e13228622833
2006年02月21日 22:57:44
2楼
烟囱的防雷不过是接闪,引下接地体,接地电阻与烟囱高度(或防雷等级)相关.烟囱采样处理系统从你的图纸看应设综合接地与烟囱的防雷接地分别按规定设置.并考虑烟囱采样处理系统防浪涌电流.
回复
lightningonline
2006年02月22日 08:43:05
3楼
信号部分应该考虑安装信号避雷器,4-20MA的应该是电流变送器,电源系统和机房除了考虑电源加避雷器以外,应该考虑机房的等电位
回复
cgpower
2006年02月22日 17:57:06
4楼
这样的系统如何做防雷与接地?
首先是接地系统,一个是分析房的接地系统,另一个是烟囱的接地系统,如果两个系统的距离比较远超过30米以上,就当成两个系统来看待,如果低于30米就需要将两个接地系统连接起来形成一个大的联合接地网。
机房防雷部分:在所有采样线路进入分析设备前多要加装相应的信号防雷器。在烟囱位置的信号线路是否也加防雷器,要看探头的耐压能力和价值几何了,另外一个当然要看花多少钱来做这个事。
另外分析房也得设计电源防雷器。
烟囱的防直击雷部分就按照GB50057的要求设计就可以了。
jl00@cgpower.com
回复
cgpower
2006年02月22日 17:58:04
5楼
发不了吗
回复
bail11
2006年02月22日 22:40:16
6楼
我算开眼界了
回复
kyl268
2006年02月23日 11:07:26
7楼
163办得不错,给很多人很大的帮助,表示感谢!表示感谢!
回复
rain28
2006年02月23日 15:51:17
8楼
这个网站挺好的
回复
meijun_xie412
2006年02月23日 16:10:52
9楼
采样管线和信号反馈线路要做处理不?
回复
woshidw
2006年02月23日 22:25:03
10楼
烟囱防雷不是有标准做法的吗