序号 项目 1 概况 本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米; 无外墙、外窗,车间面积计3600m2; 净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%; 喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(属电动设备); 室内工作人员计125人/班,全天共二班; 岩棉彩钢板隔断、吊顶; 广州室外温度:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃
序号 项目
1 概况
本工程位于广东省中山市,三层建筑,装修车间位于二楼,楼高5.8米,梁高0.6米.装修吊顶高度3.0米;
无外墙、外窗,车间面积计3600m2;
净化级别三十万级,设计温度24℃,相对湿度60%;
喷雾泵装配车间,共十条生产线,每条生产线安装功率50KW(属电动设备);
室内工作人员计125人/班,全天共二班;
岩棉彩钢板隔断、吊顶;
广州室外温度:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃
2 负荷计算依据
2.1 围护结构(岩棉彩钢板吊顶、隔断)
3600*30=108000w
2.2 人员(装配车间,按轻度劳动,24℃)
125*182=22750w
2.3 照明
3600*10=36000w
2.4 工艺设备(电动)
50*10*0.3=150kw
2.5 新风(原计划取12000CMH,吊顶增高后取14000CMH)
14000*12.3=172200w
2.6 附加负荷
2.6.1 风机(功率80kw,估算)
80*0.3=24kw
2.6.2 水泵(冷冻泵10kw,估算)
10*0.3=3kw
2.6.3 风管温升(循环风量154000CMH,温升1℃)
计算得:52kw
2.6.4 水管温升负荷(管道取DN200,长度取100米,管道内外温差25℃)
查表得:100*13=1300w
2.6条负荷为80000w
综合 2.1~2.6负荷为570kw
保险系数取1.15,则总冷负荷为656kw;
20101203修改:再查了措施
风机引起的温升约68kw(怎么这么大!)
漏了物料引起的散热(这个不知有多大?)
[
本帖最后由 longvs1 于 2010-12-3 16:21 编辑 ]
2楼
2.1 围护结构(岩棉彩钢板吊顶、隔断)
3600*30=108000w
个人认为建筑负荷取小了,60-70还差不多。:)
2.2 人员(装配车间,按轻度劳动,24℃)
125*182=22750w
2.3 照明
3600*10=36000w 偏小:)
2.4 工艺设备(电动)
50*10*0.3=150kw
2.5 新风(原计划取12000CMH,吊顶增高后取14000CMH)
14000*12.3=172200w 12.3什么数据? 偏小:)
2.6 附加负荷
《2.6.1 ——2.6.4》你究竟是什么系统?全空气,空气水系统?
既然算了管道温升了,还计算风机功率做什么?管道负荷计算进来做什么的?:L
回复
3楼
围护30W没问题的,我计算过别的厂房,才26W的样子。你说的60~70指的是普通车间
新风量是多与少的问题,这个加上去就行了
我查那个措施,上面本有四项:风管温升,水管温升,风机温升,水泵温升
按照风机温升的话,有1.7度,我觉得太多了,就只按电动计作工艺设备了。
回复
4楼
哪里来的参数啊。我也这么搞啊。这么轻松的计算出冷负荷了。热负荷呢。难道你的车间不用热负荷?冬天不用供热?
回复
5楼
算了下,你的单位面积的冷负荷是182w/㎡。我通常直接一步到位的250W/㎡的。因为我觉得,这种洁净室的要求不高,而且像你这样,选的参数都是猜的,我就直接猜得快了那么一点。250W/㎡,层高不是很高。没有外窗,没有外墙,发热设备不多,我就是这样猜的。不知道大家用逐时冷负荷的会不会骂我呢?
回复
6楼
湿负荷都包括进去了吗?从你的计算里看不出啊!这种计算恐怕别人不好看懂,如果审图的话肯定是通不过的,建议列出相应公式及参数,整个电子表格逐项算算。
回复
7楼
大部分是通过计算后,简化出的
只供会算的人看,那些以为估算可行的朋友就和我一起坐等高人出现吧。。
湿负荷只有人员和新风,但是车间不要求湿度,所以设计参数定在60%了。
回复
8楼
直接猜的话,百分之九十的人都是猜这个数的,我发这个贴,就是因为太多的人猜250
每一个项目都不同,所以,我把运气花去猜双色球了。
回复
9楼
关键就在于新风。。。。。你取的12.3是个什么数据来的!?正常估算新风负荷也至少要50w/m2吧,或者按照你的处理状态,你自己算算了,怎么也不止这点赛; 然后就是风机温升即便是按照红皮书来算,你的风机温升也偏小的赛!所以别人估算250也是有理由的。
回复
10楼
工艺的,:time:
回复
11楼
负荷计算没有什么问题。
围护30差不多,照明10只能达到300LEX的照度,人员也没有问题。新风计算公式没有问题。
新风量才一次换气多一点,有点少,很难满足正压要求。
其他的,估算的电机发热80KW有点小,大约100左右。
回复