建筑要求在配电室内低压柜开关处进行消防联动,那么低压柜中的开关需要给消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些开关的分励线圈没有DC24V的,怎么处理啊?如果采用中间继电器,那么跳开关的时候还得需要220V电源啊?这种情况如何处理啊

建筑要求在配电室内低压柜开关处进行消防联动,那么低压柜中的开关需要给消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些开关的分励线圈没有DC24V的,怎么处理啊?如果采用中间继电器,那么跳开关的时候还得需要220V电源啊?这种情况如何处理啊
免费打赏
小电容美眉
2006年02月21日 11:35:35
2楼
分励线圈电源引自断路器本身。
回复
c65nc-3p
2006年02月21日 11:37:14
3楼


就是
回复
zhaosin163
2006年02月21日 13:48:26
4楼
规范上有这方面的规定吗?,既然取开关本身的电源,那么直接从控制室来个节点接到分励脱扣器不行吗?哪里有详细的介绍啊
回复
王若男
2006年02月22日 14:46:22
5楼
就是从消防中心的模块引来一个24V消防电源,到断路器上的消防继电器,再来控制断路器的分励线圈,这样就可以做到消防联动了!