如题,组合结构中柱子的平面内、外计算长度的取值:屋面网架结构,下部用圆钢柱假设柱高6米,开间7.8,进深18.2。平面内的计算长度可以按规范可以查1. 压杆的计算长度kL(L=构件的几何长度):两端嵌固=0.5L;上端嵌固,下端铰支=0.7L;下端嵌固,上端不能转动只能侧移=1.0L;两端铰支=1.0L;下端嵌固,上端自由=2.0L;下端铰支,上端不能转动只能侧移=2.0L;2. 桁架弦杆和腹杆的计算长度kL(L=构件的几何长度):
屋面网架结构,下部用圆钢柱假设柱高6米,开间7.8,进深18.2。
平面内的计算长度可以按规范可以查
1. 压杆的计算长度kL(L=构件的几何长度):
两端嵌固=0.5L;上端嵌固,下端铰支=0.7L;下端嵌固,上端不能转动只能侧移=1.0L;
两端铰支=1.0L;下端嵌固,上端自由=2.0L;下端铰支,上端不能转动只能侧移=2.0L;
2. 桁架弦杆和腹杆的计算长度kL(L=构件的几何长度):
在桁架平面内,弦杆=1.0L,腹杆=1.0L;
在桁架平面外,弦杆=L1(L1是弦杆侧向支撑点间距),腹杆=1.0L;其他情况见钢规GB50017
3. 单层或多层框架柱的计算长度uH(H是层柱的高度):
无侧移框架柱=0.5H 至 1.0H;有侧移框架柱=1.0H 至 6.0H;其他或有关细节见钢规GB50017
4. 梁的计算长度(参考李进军编译《英国钢结构规范BS5950第一部分:热轧钢简支和连续结构设计介
绍(III)》)kL(L是梁的跨度),以下均对正常荷载而言:
仅梁端有横向约束的情况:两翼缘有充分转动约束时=0.7L
两翼缘有部分转动约束时=0.85L
两翼缘可在平面内自由转动时=1.0L
跨中有横向约束的梁:1.0Le(Le是约束间距)
悬臂梁(L是悬臂长度):
支持端仅有连续的横向约束时,随悬挑端约束状况,取2.1L 至 3.0L;
支持端有连续的横向和扭转约束时,随悬挑端约束状况,取0.7L 至 1.0L;
支持端有完全固定的横向和扭转约束时,随悬挑端约束状况,取0.5L 至 0.8L;
注:上述悬挑端约束状况分为:横向和扭转约束,仅扭转约束,仅上翼缘横向约束,自由,4种。
平面外的计算长度在组合结构中又如何考虑
柱间不设支撑~取屋面檩条间距?~
另有什么软件可以整体分析吗?
如果考虑计算长度平面内系数为1,平面外的计算长度取檩条间距,将网架支座的反立施加到柱头上,351*10的断面计算可以通过,但是这样取平面外计算长度合理吗???