平流式二沉池,白天一切正常,最近几天一到22:00左右就开始冒泥,在线监测仪报警,是什么原因?COD:进水 330 mg/L,出水31 mg/L ; 氨氮:进水 41mg/L,出水 11mg/L; SS:进水148mg/L, 出水13mg/L;SV:15 ,SVI:76,MLSS :2305mg/L,水温:18.2°,曝气时有两台风机长开,第三台风机间歇运行,开一小时,停一小时,溶解氧在1.1-2.9mg/L间变化
COD:进水 330 mg/L,出水31 mg/L ; 氨氮:进水 41mg/L,出水 11mg/L; SS:进水148mg/L, 出水13mg/L;
SV:15 ,SVI:76,MLSS :2305mg/L,水温:18.2°,曝气时有两台风机长开,第三台风机间歇运行,开一小时,停一小时,溶解氧在1.1-2.9mg/L间变化
平流式沉淀池停留时间6小时,可能引起了反硝化,但是为什么只有晚上十点后冒泥?请各位大侠指教