关于超长控制回路无法停机的处理意见
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年12月01日 01:22:46
来自于继电保护
只看楼主

这段时间在外单位检查,闲聊之中,有一家企业的电气工程师反应说他们有几台电动机,距离变电所配电柜有近800米,操作柱在电机现场,经常出现按下停机按钮时,电机无法停机的情况,主接触器无法释放,问我有什么解决的办法。好像论坛里面已经有不少朋友问过同样的问题。这里说说我的几个意见,希望对大家有用:1、首先,这是由于长距离电缆芯线之间存在电容,引起的感应电压,使得即使按下停机按钮,但是也会在长线芯的两端感应出很高电压,如果该电压超过接触器的保持电压,那么接触器将无法释放。

这段时间在外单位检查,闲聊之中,有一家企业的电气工程师反应说他们有几台电动机,距离变电所配电柜有近800米,操作柱在电机现场,经常出现按下停机按钮时,电机无法停机的情况,主接触器无法释放,问我有什么解决的办法。

好像论坛里面已经有不少朋友问过同样的问题。这里说说我的几个意见,希望对大家有用:

1、首先,这是由于长距离电缆芯线之间存在电容,引起的感应电压,使得即使按下停机按钮,但是也会在长线芯的两端感应出很高电压,如果该电压超过接触器的保持电压,那么接触器将无法释放。

2、处理的意见有几点:

a.建议采用屏蔽电缆。

b.如不愿更换电缆,可以找出一根备用芯进行接地。

c.用同样型号的接触器与原接触器线圈进行并联,阻抗并联后减半,分得的电压也会降低,如降至接触器保持电压以下,接触器是可以释放的。

d.对停机按钮进行改造,增加一对常开接点。即常闭接点断开接触器线圈回路的同时,利用其常开接点接通接触器线圈的两端,对线圈进行放电。这样就能保证接触器释放了。
免费打赏
dai4239
2010年12月26日 19:16:43
12楼
不会吧,斑竹!6楼明显是复制3楼的帖子,怎么也奖励。
回复
hero_2008
2010年12月29日 16:21:59
13楼
这个帖子不错:handshake :victory:
回复
wanghaitao198492
2010年12月31日 22:37:21
14楼
现在我有一台控制柜(上海凯泉泵厂家带来的)有手动,和自动控制,分别用转换开关来转换手动与自动。我想加一个操作台,操作台转换开关与控制柜转换开关怎么接
谢谢
回复
electricity
2023年12月19日 10:27:54
15楼

方法D最好做

回复

相关推荐

APP内打开