潜水泵控制
bbxiaosan
bbxiaosan Lv.7
2010年12月01日 00:23:56
来自于防雷减灾
只看楼主

各位好: 本人刚到单位工作,有1个项目关于潜水泵控制的,现在只知道水泵型号为50WQ-10-15-1.5KW,水位低于0.9米时停止工作,手动启动电机。 查阅资料后,发现1.5kw电机可以直接启动,配电箱型号选择PZ-30,断路器选择DZ47-63/3P的,目前就进行了这些工作,请教高手这样可以吗? 对于手动启停电机,液位检测与电机控制如何实现呢? 望高手指点!!

各位好:
本人刚到单位工作,有1个项目关于潜水泵控制的,现在只知道水泵型号为50WQ-10-15-1.5KW,水位低于0.9米时停止工作,手动启动电机。
查阅资料后,发现1.5kw电机可以直接启动,配电箱型号选择PZ-30,断路器选择DZ47-63/3P的,目前就进行了这些工作,请教高手这样可以吗?
对于手动启停电机,液位检测与电机控制如何实现呢?

望高手指点!!
免费打赏
淮岸听风
2010年12月01日 08:19:10
2楼
空开作为总开关,一次回路中要加接触器和热继电器,二次回路中加液位开关的接点,可以查潜水泵控制标准图册,很常规的控制。或者直接配上潜水泵控制箱,向供货商说明泵的电机功率和控制方式就可以了。
另,你到供配电论坛发帖,回复会更多。

[ 本帖最后由 wangym3680 于 2010-12-1 08:20 编辑 ]