人防须要安装消防喷淋头吗
yang998
yang998 Lv.2
2010年11月30日 22:00:15
只看楼主

人防须要安装消防喷淋头吗

人防须要安装消防喷淋头吗
chaorocktnt
2010年11月30日 22:28:37
2楼
人防区吗?为什么不需要
回复
北城烟雨
2016年07月22日 14:38:48
3楼
我做过一个工程为商场。地下三层为人防区。人防区是需要安装喷淋的。人防门。等等
回复
lygirlmch
2016年07月22日 16:13:49
4楼
人防设计一般平时都是作为商场、车库等使用,战时才作为人防功能使用,消火栓、喷淋都是要设计的。当然规范中有提到对于平时是丁、戊类物品库房和自行车库的人防工程可不设自动喷水灭火系统。
回复

相关推荐

APP内打开