求助:梯形桥架
chenqa11
chenqa11 Lv.2
2010年11月30日 11:31:09
只看楼主

我想知道梯形桥架内能不能敷设BV单芯电线?还有就是电缆和单芯电线能不能一起敷设?国家有没有什么强制的标准?谢谢高人指点!

我想知道梯形桥架内能不能敷设BV单芯电线?还有就是电缆和单芯电线能不能一起敷设?国家有没有什么强制的标准?谢谢高人指点!
免费打赏
无影
2010年11月30日 11:49:55
2楼
不建议电缆和单芯电线一起敷设。他们的工作温度不同。如果一起敷设,电缆必须要运行在BV线的额定工作温度之下,否则会导致BV线无法可靠运行。而如果要让电缆的工作温度在BV线的额定工作温度下运行,又需要考虑电缆截面和敷设的问题,会造成很大的浪费。恩,我个人理解就是这个样子,请达人们指教
回复
chenqa11
2010年11月30日 11:59:04
3楼
谢谢!梯形桥架内能不能敷设BV单芯电线?国家有没有什么强制的标准?
回复
lingxuct
2010年11月30日 11:59:28
4楼
桥架类似电缆沟,电缆沟内通常是不允许走BV线的,只走电缆。
回复
shyjr
2010年11月30日 12:03:06
5楼
BV线走线槽;不能敷设于梯架内;
电缆 和 导线 最好不好敷设在一起。
回复
无影
2010年11月30日 12:17:07
6楼
至于国家有没有强制规范,好像也没有看到过
回复
无名2520
2010年11月30日 16:02:48
7楼
为什么不能走哪?分开各走各的桥架还有什么不可以的吗?我认为是可以的。桥架可以走导线,电缆和导线要分开桥架走
回复
无影
2010年11月30日 17:33:31
8楼
分开也没什么不可以吧,不过一般梯架还是走电缆,BV线之类的电线都是走金属线槽的。
回复
ccccyq
2010年11月30日 18:11:42
9楼
同意2楼说法,电缆和单芯电线不应一起敷设,而且梯形桥架内敷设BV单芯电线,那就相当于BV线没有任何机械保护了

[ 本帖最后由 ccccyq 于 2010-11-30 18:13 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开