一个建筑面积11700平方米(130米x90米)。高7.5米。火灾危险性为丙类的钢架构厂房。本来设计的是屋顶式的排烟风机,可甲方怕施工质量不行,以后漏雨。所以出现一下问题1.高度都在7.5米以上。 防烟分区需要不需要划分?2.是把整个厂房做一个防烟分区还是只把中间不满足自然排烟通风的部分做为一个防烟分区设计机械排烟系统? 怕以后影响厂房内的设备使用又不能设挡烟垂壁,消防联动怎么设计?
一个建筑面积11700平方米(130米x90米)。高7.5米。火灾危险性为丙类的钢架构厂房。
本来设计的是屋顶式的排烟风机,可甲方怕施工质量不行,以后漏雨。
所以出现一下问题
1.高度都在7.5米以上。 防烟分区需要不需要划分?
2.是把整个厂房做一个防烟分区还是只把中间不满足自然排烟通风的部分做为一个防烟分区设计机械排烟系统?
怕以后影响厂房内的设备使用又不能设挡烟垂壁,消防联动怎么设计?
3.如果把整个整个厂房做为一个区。排烟系统太庞大了。以后可能发生一点起火,经过排烟风机一抽,整个厂房都是烟
[
本帖最后由 dq1982514 于 2010-11-30 09:35 编辑 ]
2楼
这么大的厂房通风怎么解决,如果采用屋面设天窗的方式作为通风,那这个也可以做为自然排烟口。现在的钢屋面施工很成熟,没必要担心漏雨。
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
大家都来讨论呀。。
回复
5楼
消防设计肯定是越简单越好,只要满足规范要求,
建规9.4.2没说高大空间不允许划分防烟分区吧?
规范没说要自然排烟就全自然排烟,要机械排烟都机械排烟吧?
建议有可开启外窗区域自然排烟,中间区域机械排烟,可开启外窗补风。
回复
6楼
设计手册上指出:大于6米的高大空间,防烟分区与防火分区相同
整个厂房作为一个防烟分区
可设置多台排烟风机,排烟风机与烟感连锁
这样风机不会太大
回复
7楼
8楼的做法应该比较合理!!
回复
8楼
同意楼主的说法
回复
9楼
丙类厂房大面积,能不能按地下车库的排烟系统方式计算排烟量
回复
10楼
首先是应该尽量自然排烟,也是最经济的方式,如果实在甲方钱多想烧钱,那就要按一个大的防烟分区了,可以多设几台排烟风机一起排烟
回复