现有一间-18℃的冻结物冷藏间,系统压缩机配的是4TCS-8.2的比泽尔低温机,库内使用冷风机DD-100。设计工况:蒸发温度-28℃,冷凝温度50℃冷库为刚开始使用,在调试阶段,正常开机后,库内一直降不到设计温度-18℃。究竟是什么原因呢?烦请大家多多指教:handshake补充:吸气压力、排气压力均较低,吸气压力大约在0左右,排气压力大约在10公斤左右。工质为R22。[ 本帖最后由 hongguohappy 于 2010-12-5 09:58 编辑
现有一间-18℃的冻结物冷藏间,
系统压缩机配的是4TCS-8.2的比泽尔低温机,库内使用冷风机DD-100。
设计工况:蒸发温度-28℃,冷凝温度50℃
冷库为刚开始使用,在调试阶段,正常开机后,库内一直降不到设计温度-18℃。
究竟是什么原因呢?烦请大家多多指教:handshake
补充:吸气压力、排气压力均较低,吸气压力大约在0左右,排气压力大约在10公斤左右。
工质为R22。
[
本帖最后由 hongguohappy 于 2010-12-5 09:58 编辑 ]
2楼
怎么没人指点指点呢?:o 要不我先来几句:
1、膨胀阀问题。有两种情况:一是开启度太小,二是选择的型号太小。经过试验,开启度不存在问题,开大一圈之后,有过液的迹象,说明膨胀阀没有问题。
2、过滤器、电磁阀问题。一般有过滤器堵塞、电磁阀故障导致不能完全开启。用手摸了摸过滤器、电磁阀的前端和后端,没有温度变化,这个也排除。
3、供液管管径太小。从储液器一直检验到风机,没有问题。后来经过计算,12的铜管,制冷剂流速为0.6m/s,也不存在问题。
回复
3楼
库体大小呢,实际冷凝温度
回复
4楼
除霜问题是否正常。
回复
5楼
“库内一直降不到设计温度-28℃。”这个是笔误了吧,
从以上分析来看现在关键是确定设备选型是否合理,请给出
库体相关资料及冷藏物及量
回复
6楼
库的容积多大?是否空库降温?或者是膨胀阀选型不对。所存货物未经冷冻处理
回复
7楼
同意5楼的看法。检查一下设计是否合理。
回复
8楼
恩,试过,除霜正常
回复
9楼
不好意思,是打错了,应该是-18℃。
设备匹配应该没问题,库体的具体尺寸我手头没有,看房间大小应该不存在匹配不当的问题。
补充一点:吸气压力、排气压力均较低,吸气压力大约在0左右,排气压力大约在10公斤左右。
工质为R22。
回复
10楼
低温-18℃的冷库 用R22的工质,正常回气压力为1公斤,排气压力为15-18公斤,我们公司的小冷库一直以这样的参数运行
回复
11楼
排气压力很低,是不是制冷剂不够啊。
设计冷凝温度50°,冷凝压力会很高的20公斤的样子。压缩机选得小了,冷凝器选打了,造成排气压力低,冷凝压力低,冷凝温度低,制冷量不够所以不能正常降温。
回复