发电机励磁回路绝缘电阻计算公式
william.lau
2006年02月20日 17:20:24
来自于电站工程
只看楼主

发电机励磁回路在线绝缘装置坏,无法停机检修,不知道正常运行状态下如何测量?计算公司如何?如一点或两点接地会对发电机的输出电压有较大影响吗?急用,请帮忙解答。

发电机励磁回路在线绝缘装置坏,无法停机检修,不知道正常运行状态下如何测量?计算公司如何?如一点或两点接地会对发电机的输出电压有较大影响吗?
急用,请帮忙解答。
免费打赏
william.lau
2006年02月20日 17:21:50
2楼
打错字了,公司应为公式。
回复
sunyi200271
2006年02月20日 22:13:37
3楼
临时可用万用表测量励磁正负极对地电压,正常应无电压。具体可以参照直流系统接地处理方法。到以下链接看看
http://co.163.com/forum/content/878_245961_1.htm
http://co.163.com/forum/content/878_215379_1.htm
回复
flyseu
2006年02月21日 08:29:57
4楼
一点接地对机组运行没有影响,但一旦发生两点接地,会对机组造成严重损伤。
回复
william.lau
2006年02月21日 09:56:45
5楼
不知道测量励磁正负极对地电压后,如何计算出接地电阻阻值?
回复
flyseu
2006年02月21日 10:13:08
6楼
只测量正负对地电压,是没有办法直接算出接地电阻的,必须专用的转子接地保护装置来测量,如乒乓原理、外加电源原理等。
回复
sunyi200271
2006年02月21日 11:01:13
7楼
测量对地电压后可按以下公式进行估算:
R_={(U-U_)/U+-1}Rv
R+={(U-U+)/U_-1}Rv
Rv:表计内阻
U:直流电压
U+、U_:对地电压
回复
william.lau
2006年02月21日 14:36:23
8楼
多谢孙斑竹,只是还有一点不明白,假如直流控制母线电压220V,绝缘良好情况下,正对地电压为110V,负对地电压为-110V,若按公式计算,则接地电阻为零,如何解释。
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月21日 14:48:30
9楼



1在前面吧?
回复
sunyi200271
2006年02月21日 15:21:43
10楼
绝缘良好情况下,正对地电压为110V,负对地电压为-110V,这是在投入绝缘监察继电器的情况下测得的,而利用上述公式计算测量时应将其退出。也就是说在绝缘良好情况下,不投入绝缘监察继电器测量正负极对地电压是很小的,从理论上来说应为0,但由于实际存在的各种泄漏和表计内阻影响,所以有一个很小得值。
回复
william.lau
2006年02月21日 16:42:12
11楼
1在后面没错。我明白了。而且经过实际运行检验很好用。多谢孙斑竹。
回复

相关推荐