变电站进行电压调整的问题
xxpeng
xxpeng Lv.2
2006年02月20日 17:13:25
只看楼主

当电压超过规定值,功率因数低于规定值时,此时为何先投入电容器时,电压会进一步上升。而先调整变压器分接头时,却不怕功率因数更低

当电压超过规定值,功率因数低于规定值时,此时为何先投入电容器时,电压会进一步上升。而先调整变压器分接头时,却不怕功率因数更低
免费打赏
zyz8438
2006年02月20日 17:52:32
2楼
投入电容器,增加了系统的无功裕度,此时功率因数提高,电压也会升高。
而调整变压器分接头不一样,系统的无功裕度不变,分接头提高一档,该节点的电压会强行提高,但是整个系统的功率因数反而会降低!