配电箱预埋钢管如何施工
renzuo5895
renzuo5895 Lv.12
2010年11月29日 19:31:13
只看楼主

有4只电箱,每个相距40米,在一条线上。电箱要求固定在混凝土台子上并高出地面30厘米,预埋钢管埋深为0.7米。请问:4只电箱之间的钢管如何连接,怎样再往电箱中连。每个电箱的额定电流是80A,要求穿三相五线电缆,钢管选直径多大的?钢管之间的连接应该怎么焊?请各位师傅帮帮忙。不胜感谢!!!

2010年12月03日 20:55:30
2楼
配电箱可以做分线箱用,往第一个箱配四根DN32镀锌管(应该够用),第一个箱再往第二个箱配3根,第二个箱往第三个箱配2根管,第三个往第四个箱配1根管,这样配管配线就好了!
由于你是埋地敷设钢管,应采用套管焊接连接口,及在DN32镀锌的管口将2根管对严,外套一段100mm长的钢管,管口在套管中心,用电焊将套管和电线管焊牢,这样既方便穿线又保证了电气连续性。