请教如题所述,如果两路电源再同一条线槽,如发生事故,会影响另一路电源,从供电安全考虑,这样是否需要分开敷设?谢谢
请教如题所述,如果两路电源再同一条线槽,如发生事故,会影响另一路电源,从供电安全考虑,这样是否需要分开敷设?
谢谢
2楼
1kv以下低压电缆在线槽内可以无间距敷设。
回复
3楼
分开最好,不分也行,不违反规范。
回复
4楼
金属线槽没有此项规定,不过电缆桥架有规定;《民用建筑电气设计规范》8.10.8条:下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1KV以上和1KV以下的电缆:
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明的电缆;
4.电力和电信电缆;
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
在我们这,不管是金属线槽还是桥架,有以上4条时,都采用隔板隔开。
回复
5楼
如果敷设在同一线槽,应有隔板隔开
回复
6楼
谢谢各位, 谢谢“dianqipanli” 的详细解答;线槽和桥架定义有时候还是有歧意。
回复