空调水系统的控制问题
lkzz
lkzz Lv.4
2010年11月29日 17:05:20
来自于中央空调
只看楼主

工程概况:7000平方米办公楼,设计方案冷源为风冷冷水机组,热源为整体式热交换机组,末端风机盘管加新风系统。 控制方案:水系统设计为一次泵变流量系统,风机盘管采用电动二通阀开关控制,风冷冷水机组采用开利内置水力模块机组,主机与水泵一一对应、同时启停,主机根据回水温度进行启停及部分负荷卸载,因此夏季不对水泵进行单独控制。 冬季采用一台整体式热交换机组,考虑采用水泵变频,那么应该以什么作为控制参数,如果末端只开三分之一或者更少的话,会不会因为流量太小而影响水泵的使用寿命。

另外,目前工程上新风机组一般如何控制,水路采用开关控制还是流量调节控制?
请各位大侠不吝赐教。:handshake
胖次胖次
2010年11月30日 16:35:31
2楼
实在是不知道啊
回复
adingkgb
2010年11月30日 22:48:08
3楼
如果BA系统功能正常,盘管电动阀的动作都灵活,那么可以考虑采用最不利末端的压差来控制水泵变频运行。
无论各个位置的负荷如何,盘管电动阀怎样调节,只要能保证最不利末端的资用压头,那么整个系统各位置的供回水压差都能保证(前提是做好静态水力平衡)
回复
ybs056
2010年12月01日 21:00:45
4楼
:call: 新风机组风量一般都是采用电动风阀控制;水系统采用电动调节阀对流量调节控制。
回复