像这种情况,假设一户(有一双眼灶和热水器)的计算流量是1N立方米/小时,那么23-24管段的计算流量就是1*8*0.31=2.48 N立方米/小时,而22-23管段的计算流量就是1*16*0.24=3.84 N立方米/小时???每个管道都用不同的同时工作系数??1、 假设一调压箱后只有一个用户,用气量为100 N立方米/小时,管道长50m,额定压力2Kpa,调压箱的出气压力设定为多少?? 管道压降又是多少?
像这种情况,假设一户(有一双眼灶和热水器)的计算流量是1N立方米/小时,那么23-24管段的计算流量就是1*8*0.31=2.48 N立方米/小时,而22-23管段的计算流量就是1*16*0.24=3.84 N立方米/小时???每个管道都用不同的同时工作系数??
1、 假设一调压箱后只有一个用户,用气量为100 N立方米/小时,管道长50m,额定压力2Kpa,调压箱的出气压力设定为多少?? 管道压降又是多少?
初看规范我的理解是 管道压降=2000*0.75+150=1650Pa 调压箱出口压力2000+1650=3650PA
2楼
没前辈解惑吗??:( :Q :L
回复
3楼
没有前辈是做燃气的,呵呵
回复
4楼
看看燃气输配吧,书上都有,这都是小问题啦,
假设一调压箱后只有一个用户,用气量为100 N立方米/小时,管道长50m,额定压力2Kpa,调压箱的出气压力设定为多少?? 管道压降又是多少?
调压箱出口设3000就可以啦!
想计算压力降,网上有小软件
回复
5楼
我觉得是这样:
1.将23,24节点的用气量看做是泄气点,两个点都是8户,在燃气具数目相同的条件下,两个点的同时工作系数是一样的,22-23管段的气量=节点23+节点24
2.调压器的出口压力一般是定值,是个整数,比如调压器P1/P2=0.2Mpa/5000Pa的,规范上所说的调压器至最末端燃气具的压力损失有个分配至,可以看附录。比如选定出口压力5000Pa的调压器最终还要通过,水力计算去选择管径,保证燃气具进口额定压力2000Pa。
回复
6楼
谢谢5楼,呵呵
回复
7楼
爱莫能助了 不是做这个的
回复