某电流互感器变比为200/5,准确等级为0.5级,额定容量为15VA,若测得其二次负载回路阻抗为1Ω,问该电流互感器能否保证测量准确度?
某电流互感器变比为200/5,准确等级为0.5级,额定容量为15VA,若测得其二次负载回路阻抗为1Ω,问该电流互感器能否保证测量准确度?
2楼
二次负载回路阻抗为1Ω时,用功率表示的互感器二次实际负荷为25VA,互感器误差会向负方向偏移。一般是无法准确计量了。
回复
3楼
我想问个问题:
在现场计量电能时,有2种互感器选择,一种是加大容量的为15VA,还有一种是10VA(记不清了,好象是)
可它二次带的全是5A的接入互感器式的电度表。我想知道,用这2种互感器对计量的准确性有什么影响?
互感器加大容量有什么作用呢?
回复
4楼
x/5的互感器,其额定二次负载回路阻抗应该不大于其额定容量/25,否则无法保证测量精度。如上面的题目,二次回路负载阻抗不能超过0.6欧(15/25)。
回复
5楼
线路阻抗可以计算出来的,如果阻抗较大(超过10VA),采用额定容量10VA的互感器时互感器误差会向负方向移动,导致少计,对供电方不利,这时就要加大互感器额定容量了,加大到15VA甚至20VA,依据实际线路负荷来确定。
回复
6楼
如楼主的题目,额定容量为15VA,现在实际线路消耗为25VA,所以互感器误差会往负方向移动很多,对计量会造成较大的影响。
回复