强弱电刚入门的朋友,希望对你有帮助
chenke2002
chenke2002 Lv.4
2006年02月20日 13:36:19
只看楼主

这个帖子是一个连续贴,一个工程的工程日记心得摘抄第一个帖子,如下一 主旨 1)记录施工工程中的一些施工和设计的想法,心得 2)发一些牢骚 3)希望给从事电气专业的朋友一些经验 4)准备竣工资料的网上备份二 背景 1)工地位于四川省,目前属于施工阶段,高级办公楼 2)岗位:A 负责弱电系统 B 设计范围:楼宇自动,包含空调自控,给排水变频自控,景观照明和公共走道自控,高压配电系统监控及空调计量收费系统

这个帖子是一个连续贴,一个工程的工程日记心得
摘抄第一个帖子,如下
一 主旨
1)记录施工工程中的一些施工和设计的想法,心得
2)发一些牢骚
3)希望给从事电气专业的朋友一些经验
4)准备竣工资料的网上备份
二 背景
1)工地位于四川省,目前属于施工阶段,高级办公楼
2)岗位:A 负责弱电系统
B 设计范围:楼宇自动,包含空调自控,给排水变频自控,景观照明和公共走道自控,高压配电系统监控及空调计量收费系统
C 整合范围:CCTV,红外线防盗系统,综合布线系统,广播系统,有线电视和卫星电视系统,巡更系统。
D 兼管范围:强电系统
三 备注
1)工程未由发贴人宣布竣工,所有资料均为施工过程资料,不能作为设计依据和施工依据的重要资料。
2)任何转贴均需要将本贴全部发贴,不得断章取义。
3)个人日记,必含有个人主观因数和色彩。
4)若有疑问或更正,请在相应的主题提出(供配电,智能建筑,消防等),请勿在本贴跟贴。
5)有时会有英语贴,那么上一贴就是与之对应的中文贴,练练专业外语和日常英语。
地址:http://blog.sina.com.cn/u/1218324422
免费打赏
t800
2006年02月20日 16:00:21
2楼
楼主是做弱电总包的啊!什么时候去你的这个工地参观参观下呢?
回复
chenke2002
2006年02月22日 11:27:06
3楼
摘抄第二贴
2005年12月25日
谈谈广播系统。
由于本建筑物是高级办公楼,广播系统定位背景广播和消防广播。
广播系统由专业厂商规划,由我整合。和消防广播切换的原理:消防根据消防设计规范,在指定的楼层广播回路,发一个常开信号(动作时为闭合状态),至广播系统的应急切换矩阵,切换矩阵有一排端子,端子是和现场的广播回路一一对应(还有部分预留回路),在调试过程中,可以用一根导线短接,测试切换矩阵的功能。当应急矩阵的某一个端子排得到闭合信号,对应的广播回路就会切换成消防广播,其他无关回路无音源,由消防总台的消防麦克风指挥疏散。
解释 1 本切换为软切换,属于音源切换。另一种做法,线路切换。每一个楼层设一个联动模块(需要AC 24V 带 2常开2常闭),这个模块是用来切换声光报警器的(使用了一个常开触臂),那么剩下的一个常开触臂,就是用来切换广播回路的。线路接线,普通的广播音源接到常闭触臂,消防的广播音源接到对应的常开触臂,那么消防报警联动的时候,本层楼的广播回路就切换成消防的音源回路上了。
分析线路切换的优缺点: A 优点,节约联动模块,因此节约了主机的配置(在定购消防主机的时候,不同容量的联动点价格不同哦),节约配线配管,节约人工。
B 缺点 增加了背景广播的调试难度,由于回路挂在联动模块的常闭触臂上,必然回引起背景广播的调试工作,增加一套音源(其实不增加,有兴趣的朋友可以在智能建筑上发贴,我会建议斑竹加分)。
由于消防不属于我负责范围,现场走线采取音频切换系统。如果消防厂商能够给的配合费嘛,嘿嘿

2 在设计过程中,有业主提出要求:消防层面应急广播,非消防层面背景广播。
A 设计:在音频切换过程中,某个回路播放成消防音源。由于一个功放不只带一个回路,那么消防音源进入这个功放,这个功放的非消防回路只能设置成无音源(否则和消防联动的回路要求不匹配),如果要把这些非消防回路有背景广播音源,只能在再设置一个功放,只不过该功放对应的消防回路切换断开。此时对于有很大容量的广播系统而言,增加的设备费用将会很可怕的。(功放翻倍)
B 设计:在回路切换的做法,业主这个要求同样需要消防中心有1套音源(这一套音源就无法节约,与上面的问题不一样啊),广播中心有一套音源,但是对于消防主机可以节约配置了。整个思路可以更加清楚。
C 个人观点:没必要,在建筑物发生消防火灾时候,每一层的人员都必须紧急疏散出本建筑物,那么在非消防报警的层面播放背景广播是没有任何必要的,甚至会引起误解!

本建筑广播规划个人观点:
1 一半错误,其实不是我啦,也不是厂商啦,是规范啦。在背景广播和消防广播共用系统的时候,由于背景广播本身的特点,播放的是一些轻音乐,而且强度不高(DB小),那么在前置放大器和功放的音量调节中就会设置比较小(本贴第三个问题啦),在现场的广播,就会听起来比较轻,柔和,满足背景广播的要求,但是在消防切换的过程中,只是切换成消防音频,根本无法改变放大器和功放的音量调节(属于硬件调节),因此在现场上根本达不到90dB的消防报警的要求(可是不要紧,见下文)。


回复
han2003
2006年02月22日 12:59:09
4楼
这个帖子不错,有着个人的实际体会和思考,作为施工人员来说很不容易。希望楼主在干实际工程,听到设计院教给的窍门后能去看看书,比如照明设计的那节就不正确。
回复
fallenmote
2006年03月29日 23:41:55
5楼
俄,好希望自己的水平也能达到这种有心得可写的地步。支持~~
回复
g153885951
2006年04月25日 14:57:04
6楼
hehe
回复
nirener
2006年04月26日 14:07:19
7楼
好地方。
回复
binyan.76
2006年04月30日 20:34:21
8楼
有见地啊!顶以下!!!
回复
w0439
2006年05月02日 23:04:48
9楼
good
回复
zongxh
2006年05月05日 15:16:31
10楼
支持,超努力啦,谢谢
回复
jiangxiao1985
2007年10月18日 10:25:35
11楼
下文再哪,好文章
回复

相关推荐

APP内打开