DCS编程:A/B(一用一备)泵(55KW电机)远程控制启动、停止,并设置有轮换功能。“轮换”功能为A/B启动工作10小时后,B/A开始工作;在故障发生后自动切换。由于“轮换”功能中编程错误,造成电机频繁启停,停止A/B泵,B/A自动启动并频繁启停!由于本人正好在现场检查故障,所以及时断电,不然后果严重!
远程控制启动、停止,并设置有轮换功能。“轮换”功能为A/B启动工作10小时后,B/A开始工作;在故障发生后自动切换。
由于“轮换”功能中编程错误,造成电机频繁启停,停止A/B泵,B/A自动启动并频繁启停!
由于本人正好在现场检查故障,所以及时断电,不然后果严重!